arkadaşlar merhaba,

kullanmakta olduğumuz klima santralinin 30kW lık vantilatör motoruna telemecanique altivar61 (30kW) sürücü bağladık. Sürücü parametreleri motor etiket bilgilerine göre 30kW motor gücü, 55A nominal akım olarak set edildi.

fakat dikkatimi çeken şudur ki, sürücünün giriş ve çıkışında ölçmüş olduğum akım değerleri, true rms fluke pensampermetre ile sürücü girişinde faz başına 55A akım okuyorum, sürücü çıkışında (motora giden kabloda) ise aynı pensampermetre ile 63A okuyorum. Sürücü ekranında izleme parametrelerinde ise motor akımı yine 63A gözüküyor.

akım farkının sebebi konusunda yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim.
 