Metrel mı 3122 topraklama ölçümü

uyducc

Üye
Katılım
8 Şub 2013
Mesajlar
10
Puanları
1
Çalıştığım işyeri için işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü ve kaçak akım testi için bir cihaz lazımdı. Metrel MI3122 cihazını buldum fakat ölçüm değerlerinde yanlışık var gibi geliyor. Bu cihaz ile koruma ve işletme topraklamasını hangi modda ölçeceğim Zloop mu Zline mı bir bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?
https://www.testone.com.tr/urunler/...im-rolesi-ve-hat-dongu-empedansi-test-cihazi/ ,cihaz bu.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çalıştığım işyeri için işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü ve kaçak akım testi için bir cihaz lazımdı. Metrel MI3122 cihazını buldum fakat ölçüm değerlerinde yanlışık var gibi geliyor. Bu cihaz ile koruma ve işletme topraklamasını hangi modda ölçeceğim Zloop mu Zline mı bir bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?
https://www.testone.com.tr/urunler/...im-rolesi-ve-hat-dongu-empedansi-test-cihazi/ ,cihaz bu.

Zloop =faz ile koruma topraklaması çevrim empedansı = toprak direnci (TT sistem)

Zline = faz-faz veya faz ile nötr arası çevrim empedansı
 
Bu cihazla işletme topraklamasını ve koruma topraklamasını ölçemezsiniz, tek ölçebileceğiniz çevrimempedansıdır. Oda işletme topraklaması toprak geçiş direnci + koruma topraklaması toprak geçiş direnci + hat direnci (ihmal edilebilir) dir
 