Mekanik sistem tasarımı hakkında yardım.

adallar

Üye
Katılım
16 Eyl 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
Öncelikle böyle bir siteyi bizimle paylaştıgınız için teşekkurler benim yardım almak istediğim konu ben mekanik bir sistem yaptım 380 lik motorla çalışıyor bir nevi taşıyıcı bunu plc ile çalışan bir makineye bağlayıp makinenin verdiği bir hata sonucu durmasıyla bununda durmasını istiyorum acaba bunu nasıl yaparım bazı durumlarda makine arıza yaptığında otomatik duruyor makine durduğu anda buda besleme yapmıyacak bu mekanik sistemde durmasını istiyorum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Selamlar
Anlatiminiz biraz karisik olmus, plc ile calisan makina ariza yapinca sizin sisteminde durmasini istiyorsunuz ve sizin makina 380V bir motor ile calisiyor; dogru anladimsa zaten bir kontaktor devresinin olmasi lazim, kumanda fazini plc sisteminin ariza kontagi veya alarm lambasi ile cektirdiginiz roleden gecirin, alarm gelince role cekerek sizin sistemin kumanda fazini kesecektir.
Eger daha komplike birsey istiyorsaniz biraz daha bilgi vermeniz lazim.
 
yok teşekkurler muhenis 33 arkadaş vermiş oldugun bilgiler yetti aradığımda buydu
 