Merhabalar:
Gerilim düşümü hesabı yaparak maksimum kablo uzunluğu hesabını bulmak istiyorum.
Veriler:
P=220kW Güç motor olup verim n=%96,4
%e=%8'e kadar Gerilim düşümü sınırı
V=400V (Trafo çıkışı) 3 Faz
S=120mm² /Bakır kablo
pf=cosq=0,88
İstenen:
L=? mt Maksimum kablo uzunluğu?

Yardımcı olabilirseniz sevinir, sağlıklı günler dilerim.
YKB
 
Birincisi gerilim düşümü neden yüzde 8 ?

İkincisi de bir çok teknik personelin yaptığı yanlışı yapıyorsunuz.kablo kesiti belirlenirken 2 etken baz alınır 1 etken değil.bunlar gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesidir. Sadece gerilim düşümü hesabı yaparak her zaman doğruyu bulamazsınız . 120 mm2 kim kablo gerilim dusumunu kurtarsa bile 220 kW yükte ( yaklaşık 400 amper ) akım taşıma kapasitesini kurtarmaz .
 
Daha önce bahsettiğim bir konuya tekrar
dikkat çekmek istiyorum.OG hatlarda hesap-
lanan hat kayıpları AG de hiç düşünülme-
mektedir.Özellikle,trafo ADP arasındaki yük-
sek akımlarda bu durum göze çarpmaktadır.
Mesela,1000 kva trafo çıkışında 4 adet 240
mm² kesit kullanılmaktadır.4 adet kablodaki
( varsayalım 25 mt ) enerji kaybı 3,74 kw iken
bu kablonun 6 adet yapılması halinde bu güç
kaybı 2,39 kw olmaktadır.Fark 1,35 kw tır.
1,35x24 saatx 30 gün = 970 kwh /ay olacak-
tır.ilave 2 kablo,maliyetini 1-2 ay içerisinde
geri iade edecek ve ondan sonra kara geçi-
lecektir.Bu önemli konununda irdelenmesi
gerekmektedir.Hesaplar yapılır iken,gerilim
düşümü ve akım taşıma kapasitesine ilave-
ten,bu konununda gözönüne alınması yarar-
lıdır.
 