Selamlar,

Aşağıda bilinen 2 farklı gerilim düşümü formülüyle hesaplanan gerilim düşümü değerlerini yazıyorum. Güç ve mesafe değerleri aynıdır.

1-

P=100 kw,

L= 250 mt,

CosQ=0,8

Kablo= 3x240+120 mm2

%e=0,0124*L*P/S
%e=1,47

--------------------------------

2-

Un=380 V
I=189,9 A
Rh=0,0754 ohm/km
Xh=0,072 ohm/km
CosQ=0,8
SinQ=0,6
L=250 mt


∆U=√3*I*(Rh*Cosϕ+Xh*sin ϕ)*L

%e =100*∆U/Un

%e =2,23


Aradaki farkı çözemedim:mad:. yaklaşık 1,73 katı fark var. Nedendir bu fark??:confused:

Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1. formül omik yük ve hat reaktansının ihmal edilmesi durumunda geçerlidir. (Özellikle aydınlatma linyelerinde kullanılır). Vermiş olduğunuz güç bilgileri için 1. formülün kullanımı hatalıdır.

Bu formülde cosfi hesaba katılmadığından kablonun direnci üzerindeki gerilim düşümü hatalı olacaktır. Diğer taraftan kablonun reaktansıda göz önüne alınmadığından bulunan değer hatalı olacaktır.

2. formül ise hem cosfi^yi hemde kablonun reaktansını hesaba kattığından doğru olan formüldür.

Kanımca ve gördüğüm kadarıyla pek çok proje 1. formüle göre yanlış bir şekilde yapılmaktadır. Yanlış olmasına rağmen hesaplarda güçler büyük seçildiğinden pratikte sorun çıkmamaktadır.

saygılar...
 
Aslında 1. formülde de cosQ kullanılmakta. Güç hesaplarken CosQ değeri kullanılıyor.

P= √3*I*V*Cosϕ

Verdiğim örnekte birinci formülü kullanırsak max gerilim düşümü değerini %1,5 alırsak 3x240+120 kablo kullanılabilir. Fakat 2. formüle göre yetersiz kalmakta.

Güç formülünden P=√3*I*V*Cosϕ.

Eğer Max gerilim düşümü değerini %1,5 kabul edersek; 1. formüle göre 3x240+120 kablo yeterli. Fakat 2. formüle göre yetersiz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İlginize teşekküler.

Aslında 1. formülde de cosQ kullanılmakta. Güç formülünden P=√3*I*V*Cosϕ.

Eğer Max gerilim düşümü değerini %1,5 kabul edersek; 1. formüle göre 3x240+120 kablo yeterli. Fakat 2. formüle göre yetersiz.

3*1,5mm kablo degilki linyeye cekesin bu 3x240mm kolon kablosudur %1,5 niye alıyorsun %3 alman gerek :)
 
Trafodan prize veya lambaya kadar Maksimum müsade edilen gerilim düşümü %6,5 olduğu için ve arada başka panellerde olduğundan toplam gerilim düşümünü dengelemek için %1,5 aldım. ,Benim esas sorunum iki formül arasındaki turarsızlık.
 
İlgin için teşekkür ederim.

Aslında 1. formülde de cosQ kullanılmakta. Güç hesaplarken CosQ değeri kullanılıyor.

P= √3*I*V*Cosϕ

Verdiğim örnekte birinci formülü kullanırsak max gerilim düşümü değerini %1,5 alırsak 3x240+120 kablo kullanılabilir. Fakat 2. formüle göre yetersiz kalmakta.

cosfi'nin 0.6 olması durumunda vermiş olduğunuz 1. formülde(%e=0,0124*L*P/S) nasıl bir değişiklik olmaktadır?. değişiklik olmayacak çünkü formülde cosfi yok. halbuki cosfi 0.6 iken çekilen akım cosfi 0.8 iken çekilen akımdan daha büyüktür ve akım büyüdükçe gerilim düşümünün artması gerekir.

saygılar...
 
o zaman her iki formüldede cos.1 alıp sonuç dogrumu diye bakmak lazım yoksa benmi yanlış düşünüyorum

P=100 kw,

L= 250 mt,


S= Kablo= 3x240+120 mm2

%e=0,0124*1.73*L*P/S= %e =2,23 oluyor sana uyarsa :D

0,0124 sayısı bence faz nötr arası gerilim yüzdesini veriyor sizce???

100x1000/56x380x380 =0,0124
 
Son düzenleme:
ilk formül alçak gerilim güç kabloları için kullanılır.
ikinci formül ise orta ve yüksek gerilim için kullanılır.
 
cosfi'nin 0.6 olması durumunda vermiş olduğunuz 1. formülde(%e=0,0124*L*P/S) nasıl bir değişiklik olmaktadır?. değişiklik olmayacak çünkü formülde cosfi yok. halbuki cosfi 0.6 iken çekilen akım cosfi 0.8 iken çekilen akımdan daha büyüktür ve akım büyüdükçe gerilim düşümünün artması gerekir.

saygılar...

Şöyleki ,

Güç değerini biliyoruz. 100 kW .Güç değerini bilmeyip akımı,gerilim ve cosQ yi bilseydik güçü hesaplayacaktık. ve güçü hesaplarkende CosQ değerini kullanıyoruz.

P= √3*I*V*Cosϕ
 
o zaman her iki formüldede cos.1 alıp sonuç dogrumu diye bakmak lazım yoksa benmi yanlış düşünüyorum

P=100 kw,

L= 250 mt,


S= Kablo= 3x240+120 mm2

%e=0,0124*1.73*L*P/S= %e =2,23 oluyor sana uyarsa :D

0,0124 sayısı bence faz nötr arası gerilim yüzdesini veriyor sizce???

100x1000/56x380x380 =0,0124


0,0124 nerden geldiğini açılamışsınız zaten.Bu değer bakır için farklı alümünyum için farklıdır. İletkenlik ve gerilim değerleri yerine konularak bulunuyor.
Yazdığınız gerilim düşümü formülünde 1.73 var. 1.73 yazınca 2 sonuç aynı çıkıyor. Bu noktada hemfikiriz. .fakat neden. Bilinen gerilim düşümü formülünde 1.73 yok.
 