Alpek Kablo Gerilim Düşümü

bloodywolf

Üye
Katılım
15 Haz 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Slm arkadaşlar alpek kablolar için gerilim düşümü hesaplıyorum. trafodan 250 m mesafeye mevcut 2 adet 70 lik alpek var güç ilavesi sebebi ile 2 adet de 95 lik kablo çekeceğim toplamda ana panoda 160 kw lik gücüm var.sıkıntım şu ; aşağıdaki formüllerde k3 ü örneğin 70 lik alpek kabloya gore yapıyorum k[SUB]3 [/SUB]=P[SUB]f[/SUB].100/S[SUB]f[/SUB].U[SUP]2[/SUP] =2,79 çıkıyor.tabloda da 3,91 çıkıyor.bu fark acaba neden kaynaklanıyor ben hangisini baz almalıyım sizce ?Yada nerede hata yapıyorum ?
Gerilim Düşümüne Göre Kesit Belirlenmesi


Tek Fazlı Hatlar %e =k[SUB]1.[/SUB]10[SUP]-7[/SUP].W.L
k[SUB]1[/SUB]=P[SUB]f[/SUB].100/S[SUB]f[/SUB].V[SUP]2 [/SUP]+ P[SUB]n[/SUB].100/S[SUB]n[/SUB].V[SUP]2[/SUP]


Üç Fazlı Hatlar %e = k[SUB]3[/SUB].10[SUP]-7[/SUP].W.L
k[SUB]3 [/SUB]=P[SUB]f[/SUB].100/S[SUB]f[/SUB].U[SUP]2[/SUP]

e =yüzde olarak gerilim düşümü
P[SUB]f[/SUB] = 0.028264 ohm.mm[SUP]2[/SUP]/m (Faz iletkeni öz direnci)
P[SUB]n[/SUB] = 0.03280 ohm mm[SUP]2[/SUP]/m (Nötr iletken öz direnci)
W = watt (çekilen yük)
L = metre (hat uzunluğu)
V = 220 volt (Faz-Nötr Gerilimi)
U = 380 volt (Fazlar arası gerilim)
S[SUB]f[/SUB]=mm[SUP]2 [/SUP](Faz iletken kesiti )
S[SUB]n[/SUB]= mm[SUP]2 [/SUP](Nötr iletken kesiti)


ÇİZELGE-4
Gerilim düşümü hesaplaması için k[SUB]1 [/SUB]ve k[SUB]2 [/SUB]katsayıları

Faz iletken kesiti (mm[SUB]2[/SUB]) k[SUB]1[/SUB] k[SUB]3[/SUB]
16 100.74 19.57
25 63.59 12.23
35 42.72 7.83
50 30.24 5.59
70 3.91
95 2.79
120 1.63
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
128,182
Mesajlar
915,681
Kullanıcılar
449,952
Son üye
alihan özkan

Yeni konular

Geri
Üst