Antiochos

Üye
Katılım
1 Nis 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Arkadaşlar bilindiği üzere EMO ajandasında da mevcut bulunan AG gerilim düşümü hesaplama yöntemlerinden birisi de k ve m katsayılarını kullanmak. Şu anda trafo projeleri yaparken bu yöntemi kullanmak (FORM-7) şart oldu. Bu değerlere ilişkin formüller yine bu ajanda da verilmiş ve hatta 10 ile 70 mm2 iletkenler için de k1,k2,k3 ve m1,m2,m3 değerleri verilmiş.

Benim kullanmak istediğim daha büyük kesitler 150, 240 gibi. Bunlara ilişkin değerler verilmediğinden otomatikmen formüllere yöneldim fakat sağlamasını yaptığımda verilmiş olan 10 ile 70 arası kablolar için verilen değerleri bile tutturamadım.

Sizden ricam bunlara ilişkin örnek hesaplar yapmanız (bu balık tutmayı öğretmek gibi olur.) ve/veya diğer iletkenler için de bir tablo oluşturmanız/paylaşmanız.

İkinci olaraksa yine aynı konuyla ilgili 1250 kVA trafonun AG barasının eşleniği olarak kullanmış olduğum 3(3x240+120) + 2(3x150+70) mm2 NYY kablo için k ve m değerlerini nasıl belirlerim? Her ikisinin toplamı gibi birşey mi ya da nasıl?

Çok teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar bilindiği üzere EMO ajandasında da mevcut bulunan AG gerilim düşümü hesaplama yöntemlerinden birisi de k ve m katsayılarını kullanmak. Şu anda trafo projeleri yaparken bu yöntemi kullanmak (FORM-7) şart oldu. Bu değerlere ilişkin formüller yine bu ajanda da verilmiş ve hatta 10 ile 70 mm2 iletkenler için de k1,k2,k3 ve m1,m2,m3 değerleri verilmiş.

Benim kullanmak istediğim daha büyük kesitler 150, 240 gibi. Bunlara ilişkin değerler verilmediğinden otomatikmen formüllere yöneldim fakat sağlamasını yaptığımda verilmiş olan 10 ile 70 arası kablolar için verilen değerleri bile tutturamadım.

Sizden ricam bunlara ilişkin örnek hesaplar yapmanız (bu balık tutmayı öğretmek gibi olur.) ve/veya diğer iletkenler için de bir tablo oluşturmanız/paylaşmanız.

İkinci olaraksa yine aynı konuyla ilgili 1250 kVA trafonun AG barasının eşleniği olarak kullanmış olduğum 3(3x240+120) + 2(3x150+70) mm2 NYY kablo için k ve m değerlerini nasıl belirlerim? Her ikisinin toplamı gibi birşey mi ya da nasıl?

Çok teşekkürler..

EMO'nun verdiği bir seminer var, Trafo Merkezleri Tasarımı adlı, ona katıldınız mı? Sorunuza da cevap vermeye çalışacağım, ama özelden yazarsanız.
 
Başkalarınında öğrenmesinde bir sakıncamı var ?

Genel olarak insanların önce araştırması, çabalaması; ancak ondan sonra yapamadıkları yerlerde yardım istemelerinden yanayım. Başkası da bu konuda okusa, araştırsa, yapamadığı yer çıksa, ona da yardımcı olmayı teklif ederim. Merak ediyorsanız, önce kendiniz bir araştırın, anlamadığınız kısmında size de yardımcı olurum. Ama ben bu kadar araştırıp, öğrendiğim bilgileri de, başkasının hiç çabalamadan öğrenmesinden hoşlanmıyorum.
 
Yemeyi direk verme nerde nasıl tutacağını söyle, zaten prensip olarak "önüme koy" diyenlere yardım etmiyorum!
 
Trafo Merkezleri Tasarımı adlı eğitime maalesef katılma olanağım olmadı.

Forumun gayesine gelince bence çok özel bir duruma yanıt vermekten ziyade benzer durumlara da ufuk açacak şekilde ışık tutmak olmalı. Zaten ilk mesajımda mevcut; amacım hesaplama yönteminde kaçırmış olduğum adımı tespit edebilmek. Ben sadece hazır tablolar ile yetinsem. Yarın birgün karşıma çıkacak olan alüminyum bir kabloda afallarım. Konuyu bu yönüyle değerlendirip paylaşabilirsek burdan birçok arkadaşımız etkin fayda görebilir.

Yukarıdaki sorum halen güncelliğini korumaktadır..
 
O seminer de zaten yüzeysel, bu tip teknik ayrıntılar yok.

Konuyla doğrudan ilgisi yok; ama, bence o TEDAŞ yayının Forum 8'i yetersiz. Entertonekte şebekelerde OG (sözüm ona YG) gerilim düşümleri o forma nasıl uygun yapılacak, emin değilim.

Balığı tutacakları yol da: Teknik not ve kitaplar, yönetmelikler ve de standartlar. Bence uygun olan da, biraz araştırma yapıp, anlayamadıkları, yapamadıkları kısımları da burada sormaları.
 
Son düzenleme:
Sadece Form-8 mi Form-4.d, Form-5 ve daha niceleri yetersiz, ölçüsüz ya da muğlakta kalmış. Fakat TEDAŞ ve bu usul esasların uygulanması ve istenen evraklardan taviz vermemesi yine de bir çoğumuz için elzem. Projelere standartlar getirmek ve çıtayı her zaman en üstte tutmakta fayda görüyorum. Dağıtım şirketleri sadece birkaç sayfaya bakmak ve az şey istemekle büyük hatalar yaptılar. Sadece kopyala yapıştırlarla projeler yapıldı ve kabul gördü bu projeler. Umarım ilerde yapmış olduğumuz bu projeler çağı yakalar da daha bilinçli mühendisler olarak ilerleriz mesleki hayatımızda.
 
Arkadaşlar bilindiği üzere EMO ajandasında da mevcut bulunan AG gerilim düşümü hesaplama yöntemlerinden birisi de k ve m katsayılarını kullanmak. Şu anda trafo projeleri yaparken bu yöntemi kullanmak (FORM-7) şart oldu. Bu değerlere ilişkin formüller yine bu ajanda da verilmiş ve hatta 10 ile 70 mm2 iletkenler için de k1,k2,k3 ve m1,m2,m3 değerleri verilmiş.

Benim kullanmak istediğim daha büyük kesitler 150, 240 gibi. Bunlara ilişkin değerler verilmediğinden otomatikmen formüllere yöneldim fakat sağlamasını yaptığımda verilmiş olan 10 ile 70 arası kablolar için verilen değerleri bile tutturamadım.

Sizden ricam bunlara ilişkin örnek hesaplar yapmanız (bu balık tutmayı öğretmek gibi olur.) ve/veya diğer iletkenler için de bir tablo oluşturmanız/paylaşmanız.

İkinci olaraksa yine aynı konuyla ilgili 1250 kVA trafonun AG barasının eşleniği olarak kullanmış olduğum 3(3x240+120) + 2(3x150+70) mm2 NYY kablo için k ve m değerlerini nasıl belirlerim? Her ikisinin toplamı gibi birşey mi ya da nasıl?

Çok teşekkürler..


Umarım,sorunuzun cevabına ! ulaşmışsınızdır .
Bahsettiğiniz FORM-7,1950 li yıllarda,İller Bankasınca oluşturulan ve AG şebekelerinde kullanılan yüzlerce formdan birtanesidir.k ve m katsayı değerleride bunlardan biridir.AG
şebekelerinde,kullanılmasına müsaade edilen tel kesidi max. 70 mm2 ( bakır )olduğundan,k ve m sayılarının bu keside kadar verilmiş olmasında şaşırılacak bir durum yoktur.Formül belli olduğuna ve bu formül,kesitle ters orantılı olduğundan,formülde,kesit konduğunda başka kesit değerlerine ulaşılabilir.
Paralel bağlanması düşünülen kablolar için," aynı boyda ve aynı kesitte " olmasına dikkat edilmesinde yarar ! vardır.Formülde,960 kullanmanız,uygulamanız için yeterli olmalıydı.
Ekteki bilgilerin,yararlı olacağını umuyorum.
 

Ekli dosyalar

  • İlbank AG.rar
    11.3 KB · Görüntüleme: 250
  • İlbank OG.rar
    52.6 KB · Görüntüleme: 155
  • ag.gerilim.düşümü.programı.teknikforum.net.rar
    14.9 KB · Görüntüleme: 245
  • AGDH1v1.rar
    18.3 KB · Görüntüleme: 185