Mağazanın Kompanzasyon Değerleri Gündüzleri Normal Gece Kapasitif Yazıyor

EDS

Üye
Katılım
16 Ocak 2008
Mesajlar
34
Puanları
1
Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.

Ne yapmamız lazım nasıl bir çözümleme yapmalıyız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.

Ne yapmamız lazım nasıl bir çözümleme yapmalıyız.

Panonuza uygun güçte sabit reaktör bağlamanız gerek. Reaktör gücünün tespiti için gece boyunca sayacın yazdığı kapasitif endeksi tespit etmeniz gerekir.(UPS üretici firmasına da danışabilirsiniz.)
Uzun vadeli ekonomik çözüm reaktör devreye alabilen röle kullanmak. Böylelikle reaktörü gündüz çalıştırmamış olursunuz reaktörün aktif güç kaybı önlenmiş olur. Bunu ekonomik olması açısından zaman saati ile de devreye sokup çıkartabilirsiniz.
 
Teşekkürler, başka yorumu olan var mı acaba?
 
Son düzenleme:
scorpion eyes gereken açıklamayı yapmış. kael varkombi-tft serisi ve klemsanda reaktörü otomatik tanıyan reaktif röleler mevcut. hem bu cihazlar sana sistemin ihtiyacı olan reaktör gücünü de söylüyor. bu cihazları sayaç başında hesap yapmadan analizör gibi de kullanabilirsin. ben kael varkombi-12-tft kullanıyorum. çok da memnunum. klemsanı daha deneme şansım olmadı. fakat eminim onların da cihazı verdiklere emeğe değecek kalitededir.
 
kompanzazyon panona şönt reaktör baglaman lazım gece saatte nekadar kapasitf yazıyorsa örnegin 5kwh yazdı 5 kvalık bir şönt reaktör baglayacaksın normal kondansatör baglar gibi baglayacaksın sadace kumanda fazını almayacaksın kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,209
Mesajlar
915,831
Kullanıcılar
449,988
Son üye
hmos23

Yeni konular

Geri
Üst