Lpg otomasyon panosu kacak akim rolesi arızası

fatihontac

Üye
Katılım
13 Tem 2014
Mesajlar
2
Puanları
3
Yaş
28
Merhaba arkadaşlar .bir petrolde lpg panosunda lpg vermeye başlarken kaçak akim rolesi atıyor . Pano ya giriş klemensinde voltaj normal geliyor ve nötr toprak arasini ölçtüğümde herhangi bir temas yok ama panoda plc ve plc sonrası 4 adet kart var üzerinde mini role lerin olduğu; bu kartin çıkış klemensindeki bütün faz ve nötr lerde toprak la temas gösteriyor.ancak plc üzerindeki topraklamayi söktügümde nötr ile toprak arası temas arızası bitiyor . Bagli iken ise gaz verilecek zaman role atıyor yada gaz verilmeye başladıktan kısa bi süre sonra role atıyor .
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
2,161
Puanları
408
kaçak akım rölesi ve sistemin tüm fotolarını yayınlamanız çözüm yolu ? olabilir .
yeni kurulum petrol istasyonu mu ?, sonradan oluşmuş arıza mı ? vs gibi .
detaylı bilğiler

 
Son düzenleme:

fatihontac

Üye
Katılım
13 Tem 2014
Mesajlar
2
Puanları
3
Yaş
28
Petrol yeni değil sonradan oluşmuş bir arıza . Şu an çalışıyor ben arizaya dün bakmistim dünden bugüne 1 kere atmış sadece tekrar gittiğim de resimleri yüklerim .teşekkür ederim .
kaçak akım rölesi ve sistemin tüm fotolarını yayınlamanız çözüm yolu ? olabilir .
yeni kurulum petrol istasyonu mu ?, sonradan oluşmuş arıza mı ? vs gibi .
detaylı bilğiler

 