Merhaba arkadaşlar .bir petrolde lpg panosunda lpg vermeye başlarken kaçak akim rolesi atıyor . Pano ya giriş klemensinde voltaj normal geliyor ve nötr toprak arasini ölçtüğümde herhangi bir temas yok ama panoda plc ve plc sonrası 4 adet kart var üzerinde mini role lerin olduğu; bu kartin çıkış klemensindeki bütün faz ve nötr lerde toprak la temas gösteriyor.ancak plc üzerindeki topraklamayi söktügümde nötr ile toprak arası temas arızası bitiyor . Bagli iken ise gaz verilecek zaman role atıyor yada gaz verilmeye başladıktan kısa bi süre sonra role atıyor .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kaçak akım rölesi ve sistemin tüm fotolarını yayınlamanız çözüm yolu ? olabilir .
yeni kurulum petrol istasyonu mu ?, sonradan oluşmuş arıza mı ? vs gibi .
detaylı bilğiler

 
Son düzenleme:
Petrol yeni değil sonradan oluşmuş bir arıza . Şu an çalışıyor ben arizaya dün bakmistim dünden bugüne 1 kere atmış sadece tekrar gittiğim de resimleri yüklerim .teşekkür ederim .
kaçak akım rölesi ve sistemin tüm fotolarını yayınlamanız çözüm yolu ? olabilir .
yeni kurulum petrol istasyonu mu ?, sonradan oluşmuş arıza mı ? vs gibi .