Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
Kontaktoru sok bobinin icide olan nuveleri yerinden cikar duz bi cama 800 zimparayi koy nuvelerin yapisan kisimlarini zimparala tertemiz olsun onemli nokta su nuvelerin orta kisimlarini 0.020 fazla zimparala ikitaraf yapisinca ortadaki nuve kisimlarinin icinden 2 ye katlanmis a4 kagit gececek sonra topla duzgun yaptiysan ses kesilecektir ben en az 600 kere yaptim ses felan kalmadi
 
Kontaktoru sok bobinin icide olan nuveleri yerinden cikar duz bi cama 800 zimparayi koy nuvelerin yapisan kisimlarini zimparala tertemiz olsun onemli nokta su nuvelerin orta kisimlarini 0.020 fazla zimparala ikitaraf yapisinca ortadaki nuve kisimlarinin icinden 2 ye katlanmis a4 kagit gececek sonra topla duzgun yaptiysan ses kesilecektir ben en az 600 kere yaptim ses felan kalmadi
Cevabın bana guven verdı ama bunu yapabılecegıme pek ınanamıyorum. bazı kısımları anlayamadım. özelden yazıyorum size
 
kontaktörüm bobinindeki nüve kısım aşınınca yada tozlanınca yapıyor bu sorunu temizlemek yada değiştirmek lazım
 