Bu hususta referansınız üretici firma verileri olmalıdır kesinlikle . Ama hasbelkader bir kesiciye izolasyon direnci kontrolü yapmanız gerekirse 5000 V luk test geriliminden az olmayan bir meger ile yapacağınız testte kesinlikle izolasyon değeri G ohm dan aşağı kesinlikle olmamalı derim . Kontak geçiş direnci diye bir şeyde zaten hiç yok denebilecek kadar küçük değerlerde olmalı .Arkadaşlar Merhaba,
36 kV kesicilerin maksimum kontak geçiş direnci ve minimum izolasyon direnci değerleri konusunda yardımcı olabilir misiniz? Test sonuçları nasıl olmalı nasıl değerlendirilmeli. ?
Teşekkürler.
DC megger testi ????????????? İlginçBu hususta referansınız üretici firma verileri olmalıdır kesinlikle . Ama hasbelkader bir kesiciye izolasyon direnci kontrolü yapmanız gerekirse 5000 V luk test geriliminden az olmayan bir meger ile yapacağınız testte kesinlikle izolasyon değeri G ohm dan aşağı kesinlikle olmamalı derim . Kontak geçiş direnci diye bir şeyde zaten hiç yok denebilecek kadar küçük değerlerde olmalı .
Neyi yanlış bulduğunuzu söyler misiniz acaba . Ark söndürme hücresinin çevre ile olan yalıtımı da izolasyon direnci diye geçiyorsa kusura bakmayın ben bunu ilk defa duyuyorum.Kesici açık konumdayken kesme odasının/kutbunun ve mesnet izolasyonlarının kayıp faktörü %PF (=tan δ ) ölçülmelidir. Burada;
Not: Basınçlı havalı, vakumlu ve SF6 gazlı kesicilerde %Pf hesaplanmaz,
watt/mikroamper değerlerine göre değerlendirme yapılır. Yağlı kesicilerde % Pf değerleri 20 oC de ircalanır. Kesici kutuplarına paralel olan kondansatörlerde ölçülür ve kapasitesi, kayıp faktörü değişmiş olanlar yenisi ile değiştirilir.
kolay gelsin....
DC megger testi ????????????? İlginç
Bu hususta referansınız üretici firma verileri olmalıdır kesinlikle . Ama hasbelkader bir kesiciye izolasyon direnci kontrolü yapmanız gerekirse 5000 V luk test geriliminden az olmayan bir meger ile yapacağınız testte kesinlikle izolasyon değeri G ohm dan aşağı kesinlikle olmamalı derim . Kontak geçiş direnci diye bir şeyde zaten hiç yok denebilecek kadar küçük değerlerde olmalı .
Bu hususta bende baktım internet ortamında türkçe kaynak yeterli yok malesef . Yabancı dilde ararsanız döküman gırla dolu .Bu konuyla ilgili müşterimiz bizden sınır değer istiyor. İzolasyon Gohm seviyesinde, kontak direnci de mikroohm seviyesinde çıktı.. Ama benim sınır değer ve bu değerin kaynağını göstermem gerekiyor. Standartlarda var mı bununla ilgili bir sınır değer?