Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörün tüp veya kutu olması önemli değildir. Kondansatörün patlamasına neden olan etkeni tespit etmek gereklidir. Büyük olasılıkla da patladığını söylediğiniz tesiste harmonik seviyesi yüksektir. Çözüm olarak uygun gerilim seviyesinde kondansatör seçimi ile birlikte harmonik filtre kullanmaktır.
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok
Merhaba.Öncelikle geçmiş olsun sn.amasyali,bu talihsiz olay için.Sıcaklık sorunu derken eğer pano içindeki sıcaklık pano iç havası sıcaklığını söylüyorsanız,bu sıcaklık faktörünü tam olarak elemeniz de gerekir.Çünkü pano içindeki sıcaklık derecesi normalin çok üstünde kalır,kondansatörler normal gerilim değerinde hep kalsa veya seçilmiş de bulunsa yine patlayabilir.Üzerlerinde dayanabileceği max. sıcaklık derecesi (Elektronikte de kullanılan tüm elektrolitik kondansatörlerin üzerinde de bu sıcaklık dayanım değeri genellikle vardır) değeri yazılıdır.Bunun çok üstüne çıkılıyorsa (Pano içindeki ısınan havanın yeterince sirküle edip de sıcak havanın yerini, soğuk hava tam olarak da alamıyorsa,kondansatörün içinde çalıştığı bu pano içndeki hava ortamı bu nedenle çok sıcaksa) pano içindeki mevcut havalandırma fanlarının sayısını arttırmak da bir çözüm olacaktır.Ama bunu yazarken sadece kondansatör dış gövde sıcaklığını (Kutu veya tüp) sizin "normal sıcaklık" diye nitelendirdiğinizi,iç sirküle eden havayı gözardı belki etmiş olabileceğinizi düşünerek (varsayarak) her ihtimale karşı da yazmış bulundum.Varsaydığım böyle bir durum hiç yoksa,bu yorumumu hiç dikkate almazsınız.Başka kaynaklardan gelen harmoniklerle de kondansatör aşırı ısınıp genleşerek patlamış da olabilir.Bu ihtimali de gözetip düşünmeniz ve bu dış kaynaklar üzerinde biraz araştırma yapmanız da çok iyi olur.Kolay gelsin.