Kondansatör tercihi

amasyali

Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
411
Puanları
1
Kondansatör kullanırken genel tercihleriniz ne oluyor
Tüpmü Kutumu


Sormamın sebebide Takmış olduğum Tüp kondansatörlerin %10 bomba gibi patlaması sıcaklık sorunu yok
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu nasıl soru, ekmek mi pasta mı desen de bi şey anlamayız, nerde kullanıyorsun devre ne voltaj ne .... bi sürü bilinmeyen var!
 
Kondansatörün tüp veya kutu olması önemli değildir. Kondansatörün patlamasına neden olan etkeni tespit etmek gereklidir. Büyük olasılıkla da patladığını söylediğiniz tesiste harmonik seviyesi yüksektir. Çözüm olarak uygun gerilim seviyesinde kondansatör seçimi ile birlikte harmonik filtre kullanmaktır.
 
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok
 
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok
Öncki mesajım meclis dışı :) patlamaya bir diğer sebep de max. dayanım değer üzerindeki gerilim.
 
Kesin olmamakla beraber etiket değerleri üreticisi kalitesi bir mi?
 
kimseyi tuttuğum mani olduğum yok o kadar kudret bi tek Allah'ta(cc) var bi turnike koy o zaman sen de kimlerin yazıp yazmayacağını seç!
 
Kondansatörler Mermer fabrikası 800 KVAR lık kompanzasyon panosundada Kömür işletmelerinin 250 KVAlık Trafo kompanzasyonundada 1600 KVAlık Sulama pompa istasyonundada Patladı.
Kullanılan Kondansatörlerin Gerilimleride 440 Volttur. Mermer fabrikasını saymazsak diğer yerlerde frekans cevirici ups bile yok

Merhaba.Öncelikle geçmiş olsun sn.amasyali,bu talihsiz olay için.Sıcaklık sorunu derken eğer pano içindeki sıcaklık pano iç havası sıcaklığını söylüyorsanız,bu sıcaklık faktörünü tam olarak elemeniz de gerekir.Çünkü pano içindeki sıcaklık derecesi normalin çok üstünde kalır,kondansatörler normal gerilim değerinde hep kalsa veya seçilmiş de bulunsa yine patlayabilir.Üzerlerinde dayanabileceği max. sıcaklık derecesi (Elektronikte de kullanılan tüm elektrolitik kondansatörlerin üzerinde de bu sıcaklık dayanım değeri genellikle vardır) değeri yazılıdır.Bunun çok üstüne çıkılıyorsa (Pano içindeki ısınan havanın yeterince sirküle edip de sıcak havanın yerini, soğuk hava tam olarak da alamıyorsa,kondansatörün içinde çalıştığı bu pano içndeki hava ortamı bu nedenle çok sıcaksa) pano içindeki mevcut havalandırma fanlarının sayısını arttırmak da bir çözüm olacaktır.Ama bunu yazarken sadece kondansatör dış gövde sıcaklığını (Kutu veya tüp) sizin "normal sıcaklık" diye nitelendirdiğinizi,iç sirküle eden havayı gözardı belki etmiş olabileceğinizi düşünerek (varsayarak) her ihtimale karşı da yazmış bulundum.Varsaydığım böyle bir durum hiç yoksa,bu yorumumu hiç dikkate almazsınız.Başka kaynaklardan gelen harmoniklerle de kondansatör aşırı ısınıp genleşerek patlamış da olabilir.Bu ihtimali de gözetip düşünmeniz ve bu dış kaynaklar üzerinde biraz araştırma yapmanız da çok iyi olur.Kolay gelsin.
 