39
arkadaslar rg3 8t rölemiz 5 6 kademeyi devreye aldıktan sonra asırı gerilim uyarısı yaparak tüm kademeleri devreden cıkarıyor gerılım 238v oluyor gerilim üst limit ayarı yok yapılamıyor ne önerirsiniz şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
trafonuzun gerilim kademe ayarını bir üst seviyeye almayı deneyin.
 
Bahsettiğiniz rölede,240-275 volt,aşırı gerilim ayarı girilebildiği gibi,aşırı gerilim koruması
OF ( devre dışı ) da yapabilme imkanı vardır.Gerilim korumayı,250 volt veya OF yaparak
sorunu çözebilirsiniz.
 