arkadaslar rg3 8t rölemiz 5 6 kademeyi devreye aldıktan sonra asırı gerilim uyarısı yaparak tüm kademeleri devreden cıkarıyor gerılım 238v oluyor gerilim üst limit ayarı yok yapılamıyor ne önerirsiniz şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trafonuzun gerilim kademe ayarını bir üst seviyeye almayı deneyin.
 
Bahsettiğiniz rölede,240-275 volt,aşırı gerilim ayarı girilebildiği gibi,aşırı gerilim koruması
OF ( devre dışı ) da yapabilme imkanı vardır.Gerilim korumayı,250 volt veya OF yaparak
sorunu çözebilirsiniz.
 