kompanzasyon problemi yardım

slm arkadaşlar benim şöyle bir sıkıntım var bizim şantiyede kompanzasyon panomuz mevcut şantiyeyi kapattık kış nedeniyle, çıkış şalterleri kapalı kullanım yok 2 ay oldu fakat sayaç aktif enerji yazıyor 4 gün endeks takibi yaptık devamlı endeks artıyor ana giriş sigortasını kapattıksayaç sabit kaldı şunuda unutmayın çıkıçlarda kullanım hiç yok
Boştaki kablolarsda elektrik tüketim i yapar.Kayıp kaçak bedeli vardır fatura larda eğer şantiyeniz çok büyükse kablolarınız da uzundur kablo ne kadar uzun olursa kayıp o kadar fazla olur!
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ana giriş şalteri kapalı iken yazmıyor yani pano ilk giriş elektriği kesince sayaç sabit kalıyor kompanzasyona enerji verince yazmaya başlıyor
 
Kompanzasyon a elektrik verince kontaktör ler çekiyor mu?Kompanzasyon kompak şalterine bağlı başka yükler olmadığından eminmisiniz? Sadece kompanzasyon açıkken yazması olmaz!Geçen gün başka bir arkadaş sayaç a elektrik girişi olduğunda elektrik tüketim yapıyor gibi sayaç yazıyor demişti. Ama bütün şalter ler kapalı sadece kompanzasyon u açınca yazıyor diyorsunuz fatura daki tüketim aktif tüketim mi reaktif tüketim cezası mı?Eğer ceza ise kontaktör yapışmış olabilir ama aktif tüketim se kompanzasyon şalterinde başka bir yük olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,292
Mesajlar
916,503
Kullanıcılar
450,126
Son üye
itsnotmuchh

Yeni konular

Geri
Üst