Kompanzasyon panosunda bulunan sigortalar arizalaniyor

Hades06

Üye
Katılım
12 Eki 2015
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
41
fabrikada ki kompanzasyon panosunda bulunan sigortalar sürekli arizalaniyor. 25 kvar kondansator e 63 a Siemens sigorta takılı. Kondansatorun her bacagi 36 a enerji cekiyor. Entes 15c reaktif guc kontrol rolesi ise kademeleri devreye aldiktan belli bir zaman sonra hepsini geri birakiyor ve tekrardan devreye aliyor. Gündüzleri role pek yapmıyor. Geceleri ise sürekli. Acaba kompanzasyon yetersiz geldiği için yapabilir mi? Sizce sağlıklı bir kompanzasyon için ne yapmalıyım? Yardimlarinizdan ötürü şimdide n tesekkurler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Reaktif röle olabilir arıza yüksek ihtimal
Panoda harmonik yük varmı?
 
Abi roleyi yeni degistirdik, harmonik yük var forumdan okuyup anladigim kadariyla
 
Reaktif panonun ölçülmesi gerek % kaç harmonik varsa ona göre reaktör takılacak kondansatör değişecek ( 400 volt üstü takılacak) bu iş maliyet olarak kabul ettirmen gerek
Ölçüm yapılması mutlaka şart
 
Sigortalarin sürekli arıza yapmasının sebebi harmonikmidir yani?
 
Kontaktör olabilir birde ani giriş çıkışlarda yapar
Abi akşam olup lambaları yaptığımızda sürekli role tüm kademeleri bırakıp tekrar çekiyor. Ya röle de sıkıntı var, yada bizde. Bir türlü çözemedim. Aklıma gelen tüm şeyleri yaptım.
 
gece olduğunda yukunuz artıyor röle ayarlarında problem olabilir sistemden çekilen induktıfı bastırmak için devreyegirip devreden cıkıyorlar surekli ayarlar sınır değerde heralde anladığım kadarıyla gır cık gır cık buda sıgortalara zarar veriyor .röle ayarlarından başlayarak yuk analizi yapın tesis ihtiyacınıza göre duzenleyın bence roleler sankı kararsız gıbı gir çık yapmamalı 10 dk kondansatorlerın deşarj suresi var onada dıkkat edelım
 
gece olduğunda yukunuz artıyor röle ayarlarında problem olabilir sistemden çekilen induktıfı bastırmak için devreyegirip devreden cıkıyorlar surekli ayarlar sınır değerde heralde anladığım kadarıyla gır cık gır cık buda sıgortalara zarar veriyor .röle ayarlarından başlayarak yuk analizi yapın tesis ihtiyacınıza göre duzenleyın bence roleler sankı kararsız gıbı gir çık yapmamalı 10 dk kondansatorlerın deşarj suresi var onada dıkkat edelım
Evet sınırda. Uyarılarınizi dikkate alacağım fakat deşarj süresi çok uzun değil mi , ani yük değişikliklerinde sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Şu anda 7 saniyede olmasi lazim
 