Merhaba arkadaşlar kompanzasyon panolarında neden nötr barası olmaz? iki ayrı projede iki ayrı markadan yeni gelen komp. panosunda ikisinde de nötr ve toprak barası yok. Toprağı panonun gövdesine bağladık nötr için izolator ile ufak bara sabitledik.
Ayrıca projelerde genelde komp. nötr kablosu için 2x95NYY gibi kalın kesitli kablolar kullanılıyor oysa uygulamada nötürü sadece kontaktörlerin nötürü için kullanıyoruz, yoksa yanlış mı biliyorum..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kumanda devresi dışında,nötre ihtiyaç yoktur.Ancak,kumanda devrelerini bağlamak ve takip etmek için,küçükte olsa,bir bara koymakta fayda vardır.
 