Kompanzasyon Kontaktörü Olmadan kondansatörün devreye girme durumu

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ek bilgi olarak eklemek istedim. Eğer kompanzasyon sisteminizde kondansatörlerin önünde harmonik filtre reaktörü var ise kompazasyon kontaktörü kullanmayabilirsiniz. Uygun güçte AC3 sınıfı bir kontaktörde işinizi görecektir. Harmonik filtre reaktörünün iç direnci kompanzasyon kontaktörünün yaptığı işi zaten yapacaktır.

Sisteminzde harmonik filtre reaktörü yok ise kesinlikle kaliteli bir kompanzasyon kontaktörü kullanmanız gerekmektedir.
 