Sabit Kondansatör Kontaktörü

fateh313

Üye
Katılım
23 Eyl 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Salam.

1000KVA trafo için sabit 25KVAR kondansatör seçilmişdir. bu kondansatöre normal kontaktör bağlaya bilirmiyim, yoksa kompanzasyon kontaktörümü kullanmalıyım? bildiyim kadarıyla bu kondansatör devrede kalacak. devreye girip çıkmayacak.
Teşekkürler herkese.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
 
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
bildiyim kadarıyla Trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% aralığında seçilir.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
Bildiyim kadarıyla trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% olur.
 