Salam.

1000KVA trafo için sabit 25KVAR kondansatör seçilmişdir. bu kondansatöre normal kontaktör bağlaya bilirmiyim, yoksa kompanzasyon kontaktörümü kullanmalıyım? bildiyim kadarıyla bu kondansatör devrede kalacak. devreye girip çıkmayacak.
Teşekkürler herkese.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
 
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
bildiyim kadarıyla Trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% aralığında seçilir.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
Bildiyim kadarıyla trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% olur.
 