Kompanzasyon Hakkında Bilgi

thsn

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
39
yeni başladığım bir fabrikada kompanzasyon yapmam istenmekte ama kafam biraz karıştı, 1000 kva lık bi trafo hattı beslemekte fakat hatta ki toplam güç 460 kw tır. Bu gücün 63 kw'ı devamlı devrede geri kalan güç belirli aralıklarda devreye girecek, 460 kw gücün içinde 315 kw lık bir motor bulunmakta ve bu motorda belli aralıklarla devreye girmektedir.Bu sistemin ihtiyacı olan kondansatör gücü kaç kvar'dır, ben bu kondansatörleri nasıl bölmeliyim ve 315 kw'lık motor çalıştığında sisteme dahil olacak kondansatörler aynı anda devreye girerse, sistemde bi darbe oluşur mu ? ( trafo cosQ 0.86)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş öncelikle bize 315 kw lık motrundan bahset herhalde bu motor 3 fazlı sincap kafesli bir asenkron motordur bu motora nasıl yol veriyorsunuz bir sürücüsü varmı yoksa düşük gerilimle yolverme yöntemlerinden birini mi uyguluyorsunuz yani yıldız üçgen softstarter veya ne biliyim seri direnç veya reatans herneyse önce bize bu konuda bilgi vermen gerekli
 
motor softstarter ile devreye girecek.
 
motor devreye girdikten sonra 15-20 saniye çalışıp gerimi çıkacak yoksa uzun süreler devrede kalacakmı
 
uzun süre devrede kalacak,büyük ihtimal gündüzleri devrede geceleri devredışı kalacak.
 
motorların etiket bilgilerini yazarsan hangi motor için ne kadar kondansatör kullancağını söylerim
 
motorlar aynı hattan beslenecekleri için toplamda kullanacağım kondansatör gücüne ihtiyacım var 460 kw max. çekebileceğim güç ve 63 kw ise devamlı devrede olan motorların gücü
 
o kadar sorunlu bir bölgen yok hatta gayet güzel formda kondansatör hesapları bol bol mevcut kabaca cos fini 0,85 kabul edersek 1 e ulaşman için 250 -280 kvar yetecektir ben yerinde olsam 12 kademeli bir roleye baştan 2 tane 5 kvar 2tane 10 kavr geri kalanlarıda 8 tane 22 kvar 2 tanede 40 kvar döşerim büyük ihtimal yeter eee yetmezse vaya kısa sürede yakalayamazsan biraz oynayacaksın tabi kompanze bu :)
 
çok sağol kısa_devre :)
 
pardon geriye 6 tane 22 kvar 2 tane 40 kvar kalıyor ki sen son iki değil de 3 veya 4 kademeyi 40 kvar yaparsan daha ii olur
 