Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İşletmede mustakil çalışan ( işletme dışı durumlarda) aydınlatma, vinç vs gibi. En küçük kademeyi onunla başlayıp, 1-2-2-4-4-8 -8-8-8-8-8-8,
gibi gidebilirsiniz. dediğini gibi 50 kVAR dan büyük güç oluşuyorsa, 1. kontaktörün yardımcı kontagından 2. kontaktörü devreye alarak gücü bölebilirsiniz. Hemde, kontaktör boyutu da küçülmüş olacaktır..
 
2*50+2*80+50+50+40+40+25+25+15+15+12,5+10
Fazlanın zararı olmaz.
5+10+10+15+25+30+40+50+(2*30)+(2*40)+(2*50)+(2*50) böyle düşünüyorum 525kvar topluyor , birde tabi kondansatörleri 440v olarak alıcam 400v ' ta biraz daha değerleri düşecek
 
Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)
En düşük güçlü kondansatörün, Akım trafo değerine göre seçilmesi gerekir. Kondansatör akımı / akım trafo çarpanı değerininin, rölenin minimum algılama akım değerine eşit veya yüksek olması gerekir. Aksi taktirde kademe röle tarafından otomatik tanıma İle tanınmaz, manuel değer girişi de ancak rölenin tanıyabileceği en küçük değer olarak girilebilir.
Rölelerin minimum akım algılama değerleri markaya göre değişiklik gösteriyor
 
Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)

5-6k var eşik değeriniz olur yani bu değerin altındaki kondansatörleri görmez muhtemelen.
 
Trafoya yakın tesislerde,450 volt olarak seçim yapmak daha uygun olur.Yeni de-