sn ustalarım R fazı 16 s fazı 25 t fazı 46 olan bir işletmeye kompaze yapmak için kaç kvar kondansatör kullanmak gerekiyor bi yardımcı olurmusunuz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kardeş verdiğin değerler Sanırım Faz akımları, Öyle yük akımlarını bilmekle kondansatör değeri hesaplayamazsın. Mesela Yüklerin büyk çoğunluğu omik yükse kompanzasyona ihtiyacın bile olmayabilir. O yüzden işletmenin CosQ değerini bilmen lazım...
 
Bu yazdığın değerlere göre yardımcı olmak zor.daha açıklayıcı bilgi vermen lazım.Tesisteki güçlerin niteliği nedir.Monofaze ve trifaze güç oranı ve kurulu güç gibi.
 
bu tesis bi markete ait sedece dolaplar 4kv trifaze geri kalanı monafaze toplam güç 30kv
 
sn ustalarım R fazı 16 s fazı 25 t fazı 46 olan bir işletmeye kompaze yapmak için kaç kvar kondansatör kullanmak gerekiyor bi yardımcı olurmusunuz
Genel Durum:
R.fazı 16Ax220=3520VAx0.8Cos=2816Watx0,75Tan=2112Var
S.fazı 25Ax220=5500VAx0.8Cos=4400Watx0,75Tan=3300Var
T.fazı 46Ax220=10120VAx0.8Cos=8096Watx0,75Tan=6072Var
TOPLAM: 19140VA---------15312W----------11484Var

Özetle tesisin 15,3KW aktif tüketimi 11,5 kVar reaktif tüketimi var
kondansatör doğru dizilimi şöyle:
1KDM:1ad.1kVar Tirifaze
2KDM:1ad.1,5kVar Tirifaze
3KDM:1ad.2,5kVar Tirifaze
4KDM:1ad.5kVar Tirifaze
5KDM:1ad.1kVar mono -R Fazına
6KDM:1ad.1kVar mono -S Fazına
7KDM:1ad.1kVar mono -T Fazına
8KDM:1ad.1,5kVar mono -R Fazına
9KDM:1ad.1,5kVar mono -S Fazına
10KDM:1ad.1,5kVar mono -T Fazına
Toplam:10kademe
devrede olan kademeler ise:1-4-7-9-10
Anlık tüketim şöyle olur,
ORAN:R-T FAZINDAN GELEN REAKTİF 1,7kVar/15,3KW=%11 REAKTİF
ORAN: S FAZINDAN GELEN KAP 0,2kVar/15,3KW=%01 KAPASİTİF
Tesisin Cos:0,8 olursa tabi.............
 
çok teşekkür ederim sistem çok güzel çalışıyor sizlerin sayesinde
 