İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu tür kapasitif yükleri sönümlemek için tristörlü kompanzasyon sistemi kullanmalısınız. Kapasitife oranen şönt reaktörleri yüzdelik dilimlerle çalıştırır. Ve kapasitifi giderir. Bu uygulama için en uygun marka GRUPARGE’dir.
Sami hocam benim hesaplamalarimda 1 saatte sisteme 3.7 kvarlık sont reaktör ihtiyacı gerekli. Ben bu sisteme 5 kvarlık 3 fazli reaktör bağlasam büyük bi sıkıntı cikarmi
Güç ekranında - işareti varsa,bağlantılarınızda yanlışlık var demektir.Okul için,asgari 6 kademe monofaze olmalı.Tüm bağlantıları ve set değerlerini yeniden gözden geçirmenizde yarar var.Herşey normal ise,alı-
cılarda kapasitif etki yapan ( UPS vs ) yük var demektir.Bu hal için,rölenin gösterdiği kadar şönt reaktör bağlanacak demektir.