Kompanzasyon cos fi eksi deger gösteriyor

Monofazeler,her faz eşit yapılır.SVC yaparsanız,monofazeye lüzum kalmaz.O ihtiyaçları SVC sürücü karşılar!.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu tür kapasitif yükleri sönümlemek için tristörlü kompanzasyon sistemi kullanmalısınız. Kapasitife oranen şönt reaktörleri yüzdelik dilimlerle çalıştırır. Ve kapasitifi giderir. Bu uygulama için en uygun marka GRUPARGE’dir.
 
İyi tesbit yapabilirseniz,sabit reaktörlede çözebilirsiniz.Bu durum için,kompanzasyonunuzun iyi düzenlenmiş
olması gerekir.
 
İyi tesbit yapabilirseniz,sabit reaktörlede çözebilirsiniz.Bu durum için,kompanzasyonunuzun iyi düzenlenmiş
olması gerekir.
Sami hocam benim hesaplamalarimda 1 saatte sisteme 3.7 kvarlık sont reaktör ihtiyacı gerekli. Ben bu sisteme 5 kvarlık 3 fazli reaktör bağlasam büyük bi sıkıntı cikarmi
 
Güç ekranında - işareti varsa,bağlantılarınızda yanlışlık var demektir.Okul için,asgari 6 kademe monofaze olmalı.Tüm bağlantıları ve set değerlerini yeniden gözden geçirmenizde yarar var.Herşey normal ise,alı-
cılarda kapasitif etki yapan ( UPS vs ) yük var demektir.Bu hal için,rölenin gösterdiği kadar şönt reaktör bağlanacak demektir.
Sami hocam cosfi değeri negatif olmasını yorumlayabilirmisiniz. Yeniyimde..
 