Herkese kolay gelsin oncelikle..Şöyle bir sıkıntımız var yardımcı olursanız sevinirim.

fabrikamızda ENTES RGT-12 RGKR var .. cihaz RG3-T 12 değil.. Cihaz devrede hiç kondansator çekili değilken dahi ekranda - (eksi) cosQ degeri gosteriyor ve aşırı kompanzasyon uyarısı veriyor...

akım trafosu 75/5 c/k yı 0.17 ye ayarladim.. ilk kademe kondansator 2.5 kvar..

dizilim 2.5-2.5-5-5-5-10-10-10


Sorun nerden kaynaklanıyor acaba...?

Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
RGT-3 değil,RG3-T olsa gerektir.Yeni montaj ise,polarite uçları ters olabilir.Ekranı KW ekra-
nına aldığınızda,güçlerin önünde - iareti var ise,polaritelerin ters olduğundan kesin emin
olabilirsiniz.Hangi fazın önünde - işareti var ise,o faza ait akım uçlarını değiştirmeniz gere-
kir.
 

Ekli dosyalar

  • RG3-T_TR.pdf
    212.8 KB · Görüntüleme: 7
devrede kondansatör yokken gösteriyorsa kapasitif yazan bir cihaz vardır ondan da yapar
 
RGT-3 değil,RG3-T olsa gerektir.Yeni montaj ise,polarite uçları ters olabilir.Ekranı KW ekra-
nına aldığınızda,güçlerin önünde - iareti var ise,polaritelerin ters olduğundan kesin emin
olabilirsiniz.Hangi fazın önünde - işareti var ise,o faza ait akım uçlarını değiştirmeniz gere-
kir.
cihazın modeli : RGT-12 ... RG3-T 12 değil... Ben de yeni farkettim..

kw ekranında 1 tane değer var oda pozitif(+) değer gösteriyor..Şuan ekranda
(-) eksi 0.75 cosq değeri, sinyal lambalarında da aşırı kompanzasyon ledi ile C- ledi yanıyor.....
 
Son düzenleme:
Tek fazdan akım bilgisi alan çok eski rölelerle her türlü sorun yaşamanız mümkün. Rölenizi değiştirin, tek fazlı kondansatör kullanın.Kapasitif yükler varsa reaktör kullanın.
 