Kompanzasyon akım trafosu büyüklüğü

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan EEMCY
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

EEMCY

Üye
Katılım
12 Kas 2019
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar ,

Tesisimizde 1 adet 1000 Kva trafo var , ve kurulu güç olarak limitin biraz üzerinde çalışıyor. Yeni bir ünite kurulu için ag panosunun 1600 A kompakt şalterinin kaldıramayacağını düşünerek yeni ünitenin beslemesini trafonun seconder businginden aldım . Dolayısıyla 1600/5 değerinde olan kompanzasyon rolesinin akım değerini görmesi için akım trafosunu trafonun og businginin hemen üzerine bağladım .Fakat busingin geniş çaplı olması sebebiyle 1600/5 akım trafosu sığmadığı için 2500/5 akım trafosu bağladım .Bu sebeple Kompanzasyon değerini tutturmada bir problem olurmu veya rölenin algılamasında bir sıkıntı çıkarmı .
Şimdiden teşekkür ederim
 
Merhaba arkadaşlar ,

Tesisimizde 1 adet 1000 Kva trafo var , ve kurulu güç olarak limitin biraz üzerinde çalışıyor. Yeni bir ünite kurulu için ag panosunun 1600 A kompakt şalterinin kaldıramayacağını düşünerek yeni ünitenin beslemesini trafonun seconder businginden aldım . Dolayısıyla 1600/5 değerinde olan kompanzasyon rolesinin akım değerini görmesi için akım trafosunu trafonun og businginin hemen üzerine bağladım .Fakat busingin geniş çaplı olması sebebiyle 1600/5 akım trafosu sığmadığı için 2500/5 akım trafosu bağladım .Bu sebeple Kompanzasyon değerini tutturmada bir problem olurmu veya rölenin algılamasında bir sıkıntı çıkarmı .
Şimdiden teşekkür ederim

Akım trafosunu 2000/5 yada 1600/5 seçebilseydiniz daha iyi olurdu.Yükünüz çok düşük değilse 2500/5 sorun olmaz.
 
Takribi olarak kaç amperin altında problem olur
 
Takribi olarak kaç amperin altında problem olur

Akım trafoları %0,5 hata oranına sahiptir,buna ek olarak röle hata oranı eklenir.Toplam eşik değeri bulunur.Sizin taktığınız 2500/5 akım trafosu için hesap edersek 12,5 amper akım trafosunun hata eşik değeri gurup arge rölelerin 3 miliamper hata oranını dönüşütürme oranıyla .çarparsak 1,5 amper çıkar.Yani toplam algılama eşik değerin 14-15 amper gibi değerler olur.Buda güç olarak 10 kva görünür güce tekabül eder yaklaşık.Ama şunu da belirteyim sami üstadın da belirttiği gibi akım trafo primer gücünün % 10-15 nin altındaki değerlerde reaktifi yanlış algıladığını çoğu kez şahit olduk kompanzasyon panolarında.
 