Kompanizasyon panosu yandi sorun neden kaynakli ?

Sadik5877

Üye
Katılım
10 Mar 2016
Mesajlar
45
Puanları
3
Calistigim is yerindeki kompanizasyon panosu yandi isin ilginc cikislardan degil girislerden yandi ve yangin cikti neden yandigini hala tespit edemedik yardimci olurmusunuz ?
 

Ekli dosyalar

GUNAY ELEKTRIK

Katılımcı Üye
Katılım
7 May 2011
Mesajlar
829
Puanları
58
Yaş
57
Konum
İSTANBUL
Çıkışlardan değilde girişlerden yanmasının bence iki sebebi olabilir. 1. toplam yükün girişteki kablolara yüklenmesi kablo bağlantılarının gevşemesi papuçların pense ile değilde çekiçle ezilerek yapılması.
2. Yük dengesizliği ve aşırı yüklenme fazlar arası. Kullanılan salt malzemenin periyodik bakımlarının yapılmaması.
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,044
Puanları
1,008
Yaş
43
Konum
kocaeli
Calistigim is yerindeki kompanizasyon panosu yandi isin ilginc cikislardan degil girislerden yandi ve yangin cikti neden yandigini hala tespit edemedik yardimci olurmusunuz ?
bu sigortalar kaç amper?eğer sigortalar yüksek seçildiyse büyük ihtimalle yüksek akımdan sigortalar doğru akımdaysa gevşek bağlantıdan NH sigprtalarda yuvalarına tam oturmadıysa yine gevşek bağlantı olur
 
Konu Sah
Sadik5877

Sadik5877

Üye
Katılım
10 Mar 2016
Mesajlar
45
Puanları
3
Sigortalar 200 amper ve gevseklik yok bakildi hepsi simdi sigorta bekleniyor cozemdik neyden kaynaklandi
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,612
Puanları
2,508
Geçmiş olsun, resimler net değil.
 
Konu Sah
Sadik5877

Sadik5877

Üye
Katılım
10 Mar 2016
Mesajlar
45
Puanları
3
bu sigortalar kaç amper?eğer sigortalar yüksek seçildiyse büyük ihtimalle yüksek akımdan sigortalar doğru akımdaysa gevşek bağlantıdan NH sigprtalarda yuvalarına tam oturmadıysa yine gevşek bağlantı olur
Saolasin ustam
Cikislardaki kondansatörlerde sorun yok saglam sadece giris baralarinda
 

Ekli dosyalar

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,739
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Bulunduğunuz yerde yıldırım düşme gibi bir
olay yaşandımı ? Panonuzda,AG parafudr te-
sisatı varmı ?
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Ben harmonik problemi olabilir diyorum.Kondansatorlerde sorun olmadığı için zayıf bir ihtimal ama kesinlikle ölçülmeli.
Geriye gevşek bağlantı, kablo pabuç işçilik hatası ve yük ayırıcı üretim hatası kalıyor zaten.
 
Son düzenleme: