Kompanizasyon panosu yandi sorun neden kaynakli ?

Yes111

Üye
Katılım
10 Mar 2016
Mesajlar
47
Puanları
1
Calistigim is yerindeki kompanizasyon panosu yandi isin ilginc cikislardan degil girislerden yandi ve yangin cikti neden yandigini hala tespit edemedik yardimci olurmusunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • C56D0E6D-DE4A-4608-8866-D3E3985DA544.jpeg
    C56D0E6D-DE4A-4608-8866-D3E3985DA544.jpeg
    114 KB · Görüntüleme: 50
  • 861A86F1-3210-4E85-93E3-C32E480DE28B.jpeg
    861A86F1-3210-4E85-93E3-C32E480DE28B.jpeg
    128.6 KB · Görüntüleme: 50
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Çıkışlardan değilde girişlerden yanmasının bence iki sebebi olabilir. 1. toplam yükün girişteki kablolara yüklenmesi kablo bağlantılarının gevşemesi papuçların pense ile değilde çekiçle ezilerek yapılması.
2. Yük dengesizliği ve aşırı yüklenme fazlar arası. Kullanılan salt malzemenin periyodik bakımlarının yapılmaması.
 
Calistigim is yerindeki kompanizasyon panosu yandi isin ilginc cikislardan degil girislerden yandi ve yangin cikti neden yandigini hala tespit edemedik yardimci olurmusunuz ?
bu sigortalar kaç amper?eğer sigortalar yüksek seçildiyse büyük ihtimalle yüksek akımdan sigortalar doğru akımdaysa gevşek bağlantıdan NH sigprtalarda yuvalarına tam oturmadıysa yine gevşek bağlantı olur
 
Sigortalar 200 amper ve gevseklik yok bakildi hepsi simdi sigorta bekleniyor cozemdik neyden kaynaklandi
 
Geçmiş olsun, resimler net değil.
 
bu sigortalar kaç amper?eğer sigortalar yüksek seçildiyse büyük ihtimalle yüksek akımdan sigortalar doğru akımdaysa gevşek bağlantıdan NH sigprtalarda yuvalarına tam oturmadıysa yine gevşek bağlantı olur
Saolasin ustam
Cikislardaki kondansatörlerde sorun yok saglam sadece giris baralarinda
 

Ekli dosyalar

  • B3FF66EE-BA3E-479E-B2ED-59DA95E73BB3.jpeg
    B3FF66EE-BA3E-479E-B2ED-59DA95E73BB3.jpeg
    180.4 KB · Görüntüleme: 29
  • DBA7C467-F345-4DEE-ADCB-97AE5D97C346.jpeg
    DBA7C467-F345-4DEE-ADCB-97AE5D97C346.jpeg
    114 KB · Görüntüleme: 30
  • C2A14FE3-276A-4E39-B023-1F1D70FB35AB.jpeg
    C2A14FE3-276A-4E39-B023-1F1D70FB35AB.jpeg
    158.3 KB · Görüntüleme: 30
Bulunduğunuz yerde yıldırım düşme gibi bir
olay yaşandımı ? Panonuzda,AG Parafudr te-
sisatı varmı ?
 
Son düzenleme:
Ben harmonik problemi olabilir diyorum.Kondansatorlerde sorun olmadığı için zayıf bir ihtimal ama kesinlikle ölçülmeli.
Geriye gevşek bağlantı, kablo pabuç işçilik hatası ve yük ayırıcı üretim hatası kalıyor zaten.
 
Son düzenleme: