Klima soğutmuyor

Katılım
1 Tem 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
Slm arkadaşlar bende Arçelik 28000 BTU klima var soğuk üflüyor ama ortam serinlemiyor üflemeside okadarda keskin soğuk değil lütfen acil yardım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yaptık hocam tüm Bakım yapılıp öyle monte edildi ancak ustamız birşey anlamadı bence bakımı full
 
MERHABALAR...
- CİHAZIN ÇEKTİĞİ AMPERİ ÖLÇÜN DÜZGÜN DEĞİLSE GAZ YADA KOMPRESÖRE VEDE KOMPRESÖR YARDIMCI ELEMANLARINA ODAKLANIN.
- CİHAZIN GAZINI BİR ÖLÇÜN EKSİKSE YADA FAZLAYSA İSTENİLEN VERİMİ ALAMAZSINIZ.
- EL YORDAMIYLA EVAPORATÖRÜ KONTROL EDİN (KLİMANIN İÇ ÜNİTE PETEKLERİNİ) DOKUNUN SOĞUTMA YETERLİMİ, YETERLİYSE FAN ÜFLEMESİNDE SIKINTI VARDIR O KISMA YOĞUNLAŞIN. ( İÇ ÜNİTE FAN KAPASİTÖRÜ YADA ANA KART ÜSTÜNDEKİ FAN RÖLESİNİ KONTROL EDİN).
BU KISIMLARDA SIKINTI YOKSA 4 YOLLU VANA KONTROL EDİLMELİDİR GAZ GEÇİŞİNİ AYARLAYAMIYORDUR. YİNE 4 YOLLU VANAYIDA EL YORDAMIYLA KONTROL EDEBİLİRSİNİZ... EĞER ANORMALLİK VARSA VALFİN AÇILMASI İÇİN BİRKAÇKEZ ŞOK VERİLEBİLİR ŞOK TA FAYDA ETMİYORSA 4 YOLLU DEĞİŞTİRİLMELİDİR KAYNAK GEREKTİRİR BİLMEYEN YAPAMAZ...
 