Klima Hava Üflüyor Ama Soğutmuyor...

Merhabalar Sayın DGN FRT;

Merhabalar...

Klimaya Gaz Basıldığında Basınç Yeterli Seviyede Olacağı İçin Karlanma Olmayacaktır.

Sadece Gaz eksildiğinde karlanma olacaktır...

Saygılar...

Dostum söylediklerine katılıyorum ama aklıma takıldığından şu geldi.. Cihazlarda fazla gaz verildiğinde buharlaşamayan gaz kompresöre likit olarak geldiğindede emiş borusunda karlanma olmazmı.. başımıza geliyorda.. likit nihayetinde çıplak boruya geldiğinde ısı almaya başlayacak ve borunun sıcaklığı düşüp karlanmaya neden olacak.. eğer çok fazla ise bu karlanma kompresöre kadar gidebilir.. Tehlikelidir.. yağ ve yağlama sisteminde hasara neden olabilir..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar Sayın DGN FRT;

Merhabalar...

Klimaya Gaz Basıldığında Basınç Yeterli Seviyede Olacağı İçin Karlanma Olmayacaktır.

Sadece Gaz eksildiğinde karlanma olacaktır...

Saygılar...
gaz tamamiyle tekrar bitmiş sayın kocaeli klımacı..eskisi gibi boş hava üflüyor klıma..rekor ve borularının tamamiyle değiştirilmesi taraftarıyım..sen ne dersin?
 
gaz tamamiyle tekrar bitmiş sayın kocaeli klımacı..eskisi gibi boş hava üflüyor klıma..rekor ve borularının tamamiyle değiştirilmesi taraftarıyım..sen ne dersin?
Merhabalar Sayın DGN FRT;

Yanlış Hatırlamıyorsam Rakorun Çatlama noktasına geldiğini belirtmiştiniz...

yeni havşa açmanın sorunu çözeceği kanısındayım. size tavsiyem borunun izolasyonunu bir kısımdan çizgi şeklinde kesip açarak kaçak varsa tespit etmenizdir...

Bunun sonucunda boru değişimi etkili olacaktır...

Saygılarımla...
 
Dostum söylediklerine katılıyorum ama aklıma takıldığından şu geldi.. Cihazlarda fazla gaz verildiğinde buharlaşamayan gaz kompresöre likit olarak geldiğindede emiş borusunda karlanma olmazmı.. başımıza geliyorda.. likit nihayetinde çıplak boruya geldiğinde ısı almaya başlayacak ve borunun sıcaklığı düşüp karlanmaya neden olacak.. eğer çok fazla ise bu karlanma kompresöre kadar gidebilir.. Tehlikelidir.. yağ ve yağlama sisteminde hasara neden olabilir..
Merhabalar Sayın Serkan_48

Çok Özür dilerim elim sürçmüş diyelim.. Karıştırdım..

Belirttiğiniz gibidir durum. Basma hattında karlanma olmaz.. Düzeltme için çok teşekkür ederim...

Saygılar...
 
Slm arkadaşlar bende Arçelik 28000 BTU klima var soğuk üflüyor ama ortam serinlemiyor üflemeside okadarda keskin soğuk değil lütfen acil yardım not# (gaz dolumu yapıldığı halde böyle)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,216
Mesajlar
915,874
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst