Arkadaşlar merhaba, İki adet paralel çalışan 100Kva Ups lerde sırayla Bakım yapacakken devreden çıkarma ve devreye alma talimatı nasıl olmalıdır.
Kullanma kılavuzunda (devreden çıkarken);
"1. Çıkış anahtarı 0 konumuna alınır.
2. Akü anahtarı 0 konumuna alınır.
3. Bypass anahtarı 0 konumuna alınır.
4. Giriş anahtarı 0 konumuna alınır."
yazıyor. Ancak teknik servisteki bakımcı görevli sıralamada akü grubunun anahtarını en sona söyledi üstüne basa basa. Özel bir sebebi var mıdır? O zaman kılavuzu bulamadığım için söylediğini not ettim sonrasında buldum sorma imkanım olmadı ama aklıma takıldı. Fark oluşur mu onun dediği gibi mi yapmalı yazılı olan gibi mi?
Kullanma kılavuzunda (devreden çıkarken);
"1. Çıkış anahtarı 0 konumuna alınır.
2. Akü anahtarı 0 konumuna alınır.
3. Bypass anahtarı 0 konumuna alınır.
4. Giriş anahtarı 0 konumuna alınır."
yazıyor. Ancak teknik servisteki bakımcı görevli sıralamada akü grubunun anahtarını en sona söyledi üstüne basa basa. Özel bir sebebi var mıdır? O zaman kılavuzu bulamadığım için söylediğini not ettim sonrasında buldum sorma imkanım olmadı ama aklıma takıldı. Fark oluşur mu onun dediği gibi mi yapmalı yazılı olan gibi mi?