Merhabalar;

Bir işletmede kurulu gücümüz çok düşük, ancak enerji alınan nokta uzak olduğu için 50 kVA trafo koyduk mecburen.
Dolayısıyla kurulu gücümüz 15 kVA'nın üzerinde olduğu için Reaktif ve Kapasitif mükellefi konumundayız..
Bahsettiğim işletmede cihazların özelliğinden dolayı % 37 oranında kapasitif cezaya giriyoruz. (Herhangi bir kompanzasyon panosu yoktur.)

4 adet 20 W Balast kullanarak kapasitif tüketimi % 9'a düşürdük. Bu işi onlarca tesiste zaman zaman yapmaktayız. Ancak Balastlar çok çabuk arızalandığı için bir süre sonra yine aynı sorunu yaşıyoruz.

Kapasitif tüketimi düşürmenin başka bir yolunu bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyoruz. Balast yerine başka ne kullanabiliriz...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şönt reaktör bu işe yarar.Sabit güçte bir şönt reaktörle çözüm bulabiliyorsanız çok iyi,yoksa endüktif karakterli alıcıları nasılki kondansatörler ile kompanze ediyorsak,kapasitif karakterli alıcıları kompanze etmek içinde reaktörler kullanmamız gerekiyor.
 
Tamam, teşekkür ederiz.
Deneyeceğiz...
 