kapasitif sorununda balast

evet azda olsa cezaya giren yerlerim var
elektro okur bey kapasitiften cezaya giren yerlerinde öncelikle herfaz için rektif rölenle veya güç analizörüyle kapasitif ölçüm yapıp daha sonra her faz için ihtiyaca göre balast bağlayacaksın.örneğin 1. faz için 330 var okudunuz 2adet 250 w balastı faz nötr bağlayacaksınız.her faz için ölçüm sonuçlarına balast bağlayabilirsiniz.
not:kapasitif ölçüm yaparken tüm kopndansatörler devre dışı olmalıdır.yukarda verdiğim örnekte 330 var için 2adet 250 w balast seçimi 2x0.6x250=300 var eder yeterlidir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
elektro okur bey kapasitiften cezaya giren yerlerinde öncelikle herfaz için rektif rölenle veya güç analizörüyle kapasitif ölçüm yapıp daha sonra her faz için ihtiyaca göre balast bağlayacaksın.örneğin 1. faz için 330 var okudunuz 2adet 250 w balastı faz nötr bağlayacaksınız.her faz için ölçüm sonuçlarına balast bağlayabilirsiniz.
not:kapasitif ölçüm yaparken tüm kopndansatörler devre dışı olmalıdır.yukarda verdiğim örnekte 330 var için 2adet 250 w balast seçimi 2x0.6x250=300 var eder yeterlidir.

bunu tam anlayamadım nasıl yani direk bağlayacam ve sürekli devredimi kalacaklar bana pek mantıklı gelmedi
daha yalın yazayım örneğin yeni kurulan bir tesisimiz var endüktüf yükümüz hiç yok bütün lambalar ekonomik motor yok balastlı aydınlatma yok ve kapasitifden cezada ne yapacaz
 
selam cglryzc usta bu balanslara 220v seri mi baglanacak
 
Merhabalar,

Kapasitif ceza sorunlarının çözümü için ihtiyaç duyulduğunda şönt reaktör devreye alabilen, Klemsan reaktif güç kontrol rölesi REMO QR için lütfen iletişime geçiniz.

Klemsan Elektrik ve Elektronik

Şönt reaktörleri programda manuel mi tanıtıyoruz?

Monofaze reaktör alabiliyor mu? Eğer almıyorsa iş görmez çünkü kapasitif yüklerin bir çoğunun monofaze olduğu bir sistemde çuvallar...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,390
Mesajlar
917,197
Kullanıcılar
450,276
Son üye
ESENBEL

Yeni konular

Geri
Üst