kael rg 12 tek fazlı röle

aytekin

Üye
Katılım
26 Mar 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
saygılar bizden kael rg 12 cihaz var tek vazlı sıkıntı reaktif yüke giriyo yalnız sabiti değiştirdiğim zaman düzeleceğine inanıyorum cihazdan kond değiştirdiğim zaman tekrar ayar yapmak gerekir mi gerekirse kullanım kulavuzu yok dağ başındayız desem daha doğru olur
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kondansatör degiştirince, ilk gruba farklı güçte kondansatör bağlayacaksan c/k 'yı kesinlikle yeniden manuel olarak ayarla.
kael'in internet sitesinde o modelin kullanma kılavuzu verilmemiş, e-mail ile irtibata geçerek kullanım kılavuzunun verilmesini sağlayabilirsin.
 
teşekkürler cihazı değiştireceğim dengesiz yük var o yüzden randıman alamadım reaktif % 58 di 35 e kadar düşürdüm ama yinede içime sinmedi 3 fazlı röle akım trf ları da değişecek çok büyük 250/5 sanırım 50/5 kafi gelir ( yeni başladım bu işe sitedede yeniyim iç tesisat ve proje üzerine çalışıyodum hepinize teşk ederim)
 
Akım trafosunu tespit etmek için sistemin tüm yükü devrede iken akımı ampermetrelerden okuyarak bulabilirsin.

İkincisi rölenin akım trafosunu en çok akım çekilen faza bağla ve duruma bir bak derim. zannedersem en azından %25 endüktiflere düşebilirsin.
 