Kablonun üzerinde yazan kesit ile kablo kesiti uyumlu değil

Katılım
16 Ara 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
35
merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?

3*50 /16 nın anlamı ; kablonun içinde 4 tane damar ( 4 ayrı kablo )olduğu , bunlardan üçünün 50 mm2 ,1 tanesinin 16 mm2 olduğu anlamına gelir.Her bir kabloda 7 ve ya daha fazla iletken olması kablonun imalatıyla alakalı bir durumdur ( imalatçı firma 7 değil 17 tane iletken de kullanabilirdi ).Bu durum kafanızı karıştırmasın.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,379
Mesajlar
917,119
Kullanıcılar
450,259
Son üye
Samet00

Yeni konular

Geri
Üst