merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhabalar,
çalıştığım firmada yarı iletken güç kablosunun birinde 3*50 \ 16 yazıyor, ancak
kabloda her fazda 7 iletken görüyorum. 7 * 5 = 35 mm olması gerekmezmi?
Kabloyu 35 lik olarak kullanıyoruz?

3*50 /16 nın anlamı ; kablonun içinde 4 tane damar ( 4 ayrı kablo )olduğu , bunlardan üçünün 50 mm2 ,1 tanesinin 16 mm2 olduğu anlamına gelir.Her bir kabloda 7 ve ya daha fazla iletken olması kablonun imalatıyla alakalı bir durumdur ( imalatçı firma 7 değil 17 tane iletken de kullanabilirdi ).Bu durum kafanızı karıştırmasın.
 