arkadaşlar santralimize dcs yapılıyor. ancak şöyle bir bir sorunumuz var DI- DO kablolarımız şiltsiz ve kablolarda indüksiyon olup kartları yakıyor. indüksiyona karşı kabloyu değiştirmek ve kablonun güzergahını değiştirmekten başka(çünkü ikisi de zahmetli ve zaman alıcı) önleyici olarak ne yapılabilir.
 
arkadaşlar santralimize dcs yapılıyor. ancak şöyle bir bir sorunumuz var DI- DO kablolarımız şiltsiz ve kablolarda indüksiyon olup kartları yakıyor. indüksiyona karşı kabloyu değiştirmek ve kablonun güzergahını değiştirmekten başka(çünkü ikisi de zahmetli ve zaman alıcı) önleyici olarak ne yapılabilir.

Koruyucu olarak trimbox kullanabilirsiniz kolay gelsin
 
indiksiyon değilde enterferans oluyordur. kabloların uç birimlerine galvanik izolatorlü çeviriciler bağlamalısınız.
 
fiziksel metodlarınız tam mıdır?
bu kabloları sarmal yapıda götürmeniz ve güç kabloları ile aralarına seperatör koymak
sorunu çözebilir
 
fiziksel metodlarınız tam mıdır?
bu kabloları sarmal yapıda götürmeniz ve güç kabloları ile aralarına seperatör koymak
sorunu çözebilir
kablo sarmal yapıda ama vaktinde enerji kablolarıyla aynı güzergahtan gitmiş. değiştirmemiz çok zor.
 