2x1.5 ekranlı kabloda indüksiyon sorunu

Katılım
1 Şub 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
32
İyi günler,
Yeni işe başladığım iş yerinde bir sorunla karşılaştım.2x1.5 ekranlı kablonun bir ucu bir rölenin no kontağına bağlı 100-200m uzunluğunda. Diğer ucun bir damarında 220v (faz) var. Diğer ucuda bir kontaktörün a1ine bağlı. kısaca 220v bobinli kontaktörü röle ile çektiriliyor ve 100-200m arası 2x1.5 ekranlı kablo kullanıyoruz. Kontaktör sürekli çekiyor. Sıkıntı kabloda. kablonun bir damarını faza bağlayıp denedim diğer damarlar boşta shield toprağa bağlı. Diğer damardan da 150-200v arası bir değer ölçüyorum. Kabloda indüksiyon oluşuyor gibi ama kablonun yanından geçen başka kablo yok.Hatta aynı kablodan bi tane daha çektim başka bir güzergahtan yine aynı sorun oldu. Ben sorunu 24v röleyle çözeceğim. Kablodan 24v dolaştıracağım ama kafama takıldı bu olay. Bunun nedeni nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba kablo mesafesi arttıkça gerilim düşümü olur onu hesaba katmalısın. Kablo mesafen var o yüzden gerilim düşümünü hesaplayıp ona uygun kablo çekmeni öneriririm.
 
Devreyi anlamaya çalışıyorum.
Kontaktörün olduğu yerden fazı gönderiyorsunuz. 100- 200 mt mesafedeki rölenin kontağından geçirip kontaktörü çektiriyorsunuz.
eğer ki böyle ise kablonuzda indiksiyon akımı oluşuyordur. Bu oluşan akım kontaktörü çektirmek için gerekli olan akımı karşıladığı için kontaktör çeker. Kullanmış olduğunuz kablolar genelde damarları birbirine bugulu olurlar. DC voltaj kullanırsanız bu sorunu çözebilirsiniz.
Biraz garip ama kontaktörün olduğu panoya sıvı seviye rölesi takın. Kontaktörü bunun kontağı ile çektirin. Sıvı seviyenin prob uçlarını röleye nin kontağı ile birleştirin.
 
Devreyi anlamaya çalışıyorum.
Kontaktörün olduğu yerden fazı gönderiyorsunuz. 100- 200 mt mesafedeki rölenin kontağından geçirip kontaktörü çektiriyorsunuz.
eğer ki böyle ise kablonuzda indiksiyon akımı oluşuyordur. Bu oluşan akım kontaktörü çektirmek için gerekli olan akımı karşıladığı için kontaktör çeker. Kullanmış olduğunuz kablolar genelde damarları birbirine bugulu olurlar. DC voltaj kullanırsanız bu sorunu çözebilirsiniz.
Biraz garip ama kontaktörün olduğu panoya sıvı seviye rölesi takın. Kontaktörü bunun kontağı ile çektirin. Sıvı seviyenin prob uçlarını röleye nin kontağı ile birleştirin.
Kablodan 24v un + sını dolandırdım. 24v röleyle kontaktörü çektirdim. Amayine indüksiyon var. 24v rölenin ışığı yanıyor ama çrktirecek kadar çok indüksiyon yok. Buşekikde çözdüm
Merhaba kablo mesafesi arttıkça gerilim düşümü olur onu hesaba katmalısın. Kablo mesafen var o yüzden gerilim düşümünü hesaplayıp ona uygun kablo çekmeni öneriririm.
Gerilim düşümü ile indüksiyon akımının bağlantısı ne anlayamadım. Lütfen açıklar mısınız
 
Kablodan 24v un + sını dolandırdım. 24v röleyle kontaktörü çektirdim. Amayine indüksiyon var. 24v rölenin ışığı yanıyor ama çrktirecek kadar çok indüksiyon yok. Buşekikde çözdüm

Gerilim düşümü ile indüksiyon akımının bağlantısı ne anlayamadım. Lütfen açıklar mısınız
24v rölenin çalışma gerilimi ve bobin akım düşüktür. 16-17 VDc de ve 20-40 mA de çekebilirler. Röle yerin DC bobinli kontaktör kullanabilirsiniz. Onların çalışma gerilim ve akımları röleye göre biraz daha yüksektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst