Kaçak tespiti

Mr.pink

Üye
Katılım
9 Haz 2020
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
33
Soğuk hava odasında çok ufak bı kaçak var köpükle kontrol ediyorum fakat belli olmuyor bunu kolay yolla tespit etmenin bir yolu varmi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Biz bulamadığımız kaçak konularında sistem test basıncına kadar azot gazı ile basınçlandırıp kaçağı yine köpükle kontrol ediyoruz.

Misal sistemi 8 bara çıkarıp kaçağı kontrol ediyoruz. Veya sistemin izin verdiği üst değere yaklaştırıp kaçağı arıyoruz. Basınç artınca kaçak noktasındaki akışta artıyor. Bu şekli ile tesbiti daha kolay oluyor.
 
Soğuk hava odasında çok ufak bı kaçak var köpükle kontrol ediyorum fakat belli olmuyor bunu kolay yolla tespit etmenin bir yolu varmi
Kaçak olan yerde yag olur. Yağlı bölgeyi bulmaya çalış. Serkan abinin dediğini de yapmak lazım. Birbirini tamamlar bunlar
 
Dün akşam 5 de komprosorle hava bastım sabaha kadar bulunduğu yere gelmiş tüm sistemi köpüklü süngerle kontrol ettim herhangi bir yerde yağ da yoktu birtek evaparatorun ızgaraları kalın olduğu için onu kontrol edemedim buna renkli bir gaz falan bassam tabi öyle bir gaz varsa böyle tespit edebilir iyim sanıyorum ki kaçak çok küçük ve kendini belli etmiyor
Termometre ile nasıl olacak
 

Ekli dosyalar

  • 15925479972245271842341031172592.jpg
    15925479972245271842341031172592.jpg
    353 KB · Görüntüleme: 12
yaklaşık 12 bardan 8.5 bara düşmüş.

düşüş baya yüksek. Bence detaylı aramada çıkabilecek bir arıza. Kontrolünüz dışında bir nokta mesela duvar altı giden boru hattı filan varmı? Tüm ek noktalarını selenoidleri vanaları genleşme vanasını tekrar kontrol edin bence.

renkli gaz yok ama fosforlu boya var. mor otesi ışıkta parlayan boyar maddeler var ama yıllardır azot basıp bulamadığım vaka olmadı sayılır sadece 1 vaka oldu o kadar.

Hava basmanızı önermem. Sistemde yağ var. Oksijen içeren gaz basmayın. Basınç altında yeterli karışıma ulaşırsa yağ parlayabilir. patlamaya neden olur. Bu tür testlerde azot gazı kullanın. Çok pahalı bir gaz değildir.
 
Çok teşekkür ederim dedikleriniz yapıp bilgilendireceğiz sizi
 