Kaçak akım rölesi

kalan bir sigortayi acinca atıyor diyorsunuz
hiç bir ürün bağlı değil diyorsunuz boşta
burada cihazlara sorun yok demek oluyor .

bu siğorta nereyi kumanda ediyor ? büyük ihtimalle prizleri vs gibi
bulma yöntemi !!!
sistem tesisatınız her linyeye ( siğorta da bir bakıma diyebiliriz ) ayrı topraklama çekilmiş ise
foto göstermek altta
bu siğoraya ait topraklamasını bulun devre dışı bırakarak ( artık kaçak akım atmayacaktır ., nereyi hakimiyet sağladığını ölçü aleti ile bu şekilde bulup
tekrar topraklamayı takıp devreye alıp buatlardan hedef küçülterek arızayı bulmak .

Ekli dosyayı görüntüle 52356
Bizim buatlar bu şekilde :/
 

Ekli dosyalar

  • 20190228_172943.jpg
    20190228_172943.jpg
    225.3 KB · Görüntüleme: 16
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bizim buatlar bu şekilde :/

fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
 
fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
Teşekkür ederim cevabiniz için
fark etmez , ana giriş topraklama takip edilerek , diğerlerinin arasından bulunması
eğer topraklamada buatlarda atlama varsa iş zorlaşıyor .

topraklama kablosu adeti , monofaze siğorta adetinden en az bir fazla ( ana topraklama girişi kablosu dahil edilmiştir ) olması gerekir .
Abi topraklarin hepsi buatta boşta şuan ve bantlı uçları atma gibi bi problem olmadıda ölcme demissiniz onu nasıl yapıcaz ?
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim cevabiniz için

Abi topraklarin hepsi buatta boşta şuan ve bantlı uçları atma gibi bi problem olmadıda ölcme demissiniz onu nasıl yapıcaz ?

topraklama kaçak akım ölçen pensampermetre varsa amper ölçüm yapın

klemens gibi yapın
foto gibi başa ana topraklamayı bağlayın
sonra toprak kablolarını numaralandırın tek tek ( test örneğin 1 gün aralıklarla ) .
kaçak akım atarsa o kabloda sorun var demektir , bulundu demeyin bu kabloyu boşta bırakıp teste devam edin ( tek kabloda olmayabilir hepsini denemek iyidir )
testte sorun olmayan kabloları tekrar sökmeyin

 
Son düzenleme:
topraklama kaçak akım ölçen pensampermetre varsa amper ölçüm yapın

klemens gibi yapın
foto gibi başa ana topraklamayı bağlayın
sonra toprak kablolarını numaralandırın tek tek ( test örneğin 1 gün aralıklarla ) .
kaçak akım atarsa o kabloda sorun var demektir , bulundu demeyin bu kabloyu boşta bırakıp teste devam edin ( tek kabloda olmayabilir hepsini denemek iyidir )
testte sorun olmayan kabloları tekrar sökmeyin

Peki abi cok ama cok tesekkur ederim yardimlariniz için :)
 
yeni elektrikçinin de tv kullanma demesinden korkuyor bence, önceki beyaz eşya kullanma demiş
 