Kaçak Akım Rölesi Atması (Çözüldü mesaj #56)

Beyefendi herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Konu teknik düzeyde sürdürülen bir sohbet. Rahatınıza bakın.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Beyefendi herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Konu teknik düzeyde sürdürülen bir sohbet. Rahatınıza bakın.
Muhakkak siz ve sizin gibi profesyoneller konuyu teorik olarak nitelikli izah edebilirler. Ben pratikte işe yaradığı için mutlu bir hane bireyiyim o kadar.

Lütfen konu içerisinde münakaşa olmasın tek temennim bu. Bunu genele söylüyorum konuya yazan / yazacak arkadaşlara.

Cümleten iyi akşamlar dilerim.
 

1) Evdeki bütün cihazları kapatsanız, hatta gece duş almak için girdiğiniz banyonun lambasını bile duş alırken kullanmasanız yalnızca Ani Su Isıtıcısı o anda 34 küsür Amper çekiyor! Siz yinede 40A kalsın diyorsanız saygı duyarım.

2) Ben defalarca söyledim yine söyleyeyim. Kişisel yorumum Yüksek Anma Gücü'ndeki KAKŞ'nin iç yapısının daha güçlü olmasından dolayı Harmonik ve EMI/RFI Filtre etkilerinden daha az etkilendiğidir. Takdir edersinizki Harmonik ve EMI/RFI Filtreleri farklı frekanslar, farklı dalga biçimleriyle salınım yapıyorlar. Bunlar düşük Anma Gücü'ndeki rölenin manyetik zaafiyeti olan Toroid ve Sabit Mıknatıs gibi bileşenlerin alanlarını Kaçak Akımlar dışındaki sebeplerle bozup, baskı yaparak kararsız çalışmasına neden oluyor. Yüksek Anma Gücü'ndeki KAKŞ iç yapısının daha güçlü olması nedeniyle Kaçak Akımlar dışındaki bu olaylardan etkilenmiyor.

Saygılarımla...
 

1. İşte bu nedenle yük çekebilecek diğer ürünler kullanılmaz aynı anda. Aksi takdirde ana sigortadan sıkıntı çıkacaktır ve onu da yükseltmek gerekecektir.
Aynı anda soba/klima/çamaşır - bulaşık makinası/soba/ütü / kettle.. bunlar çalıştırılmaz ki ana sigortadan sorun yaratmasın.. Bu durumda 40A üzerine gerek yok.
Konunun bu bölümdeki özü bu.

2. Yorumunuz bu yönde, saygıyla karşılarım.
Saygılar..
 

Ben Sigorta için yorum yapmıyorum, onu zaten tartışmaya gerek yok. Dikkat çekmek istediğim noktayı ıskalıyorsunuz. Nasılki bir Alıcı için Sigorta değeri belirlenirken 1,2-1,5 arası bir değerle çarpıyorsanız, ben aynısı KAKŞ için de yapıyorum ki kontaklar yapışmasın veya zamana bağlı hasar almasın. Sözkonusu Akım 34,09A'dir. Bu akım neredeyse KAKŞ'nin Anma Akımı eşiğine yakındır. Örnek olarak 34A çeken Alıcı'ya 40A Sigorta mı takıyoruz?
 
Son düzenleme:

Sayın Yigitsdr;
K.A.R nominal değerini belirleyen faktör alıcının akım değeri değildir. Resmi dökümanlarda da belirtildiği üzere kendisinden önceki kesicinin akım değeridir.
Yönetmelikleri göz ardı etseniz dahi ortaya şöyle bir durum çıkacaktır:
Ana sigorta 40A, K.A.R 63A nominal akım.. 40A üzerinde yük olursa ana sigortadan sıkıntı çıkacak, dolayısı ile aynı anda çalışacak cihazları ona göre sınırlamak lazım. Bu durumda 40A'yı geçmemek lazım eş zamanlı yük olarak. Bunun anlamı aynı zamanda K.A.R 'nin de 40 olmasının yeterli olacağı anlamına gelir. K.A.R nominal değerinin anlamı zaten bu değer kadar akım geçirebilirsiniz demektir. Yani normal sigorta gibi düşünülemez.
Yoksa sizin dediğiniz gibi bakarsak olaya aynı mantıkla gidersek 34A yükü olan sofben çalısınca diğer alıcıları da ekleyip 63A ana sigorta takmak lazım.
Ayrıca 34A alıcının 1.2 fazlası zaten 40,8A yapar.
Bunun dışında 34.09A anma akımı değildir.
Tekrara giriyoruz artık. Fazlaca de söylenecek bir şey kalmadı sanırım. Teşekkür ederim, saygılar.
 


Resmi dökümanlarda da belirtildiği üzere kendisinden önceki kesicinin akım değeridir.
Yönetmelikleri göz ardı etseniz dahi ortaya şöyle bir durum çıkacaktır:

Yönetmelikte ve Resmi dökümanlarda KAKŞ'nin Anma Akımı ile ilgili maddelerini paylaşır mısınız?

Sizi yaptığınız Tasarruflu Akım Hesabınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra ben de Abonenin Ana KAKŞ'ni ve Sigortasını hesaplarken yalnızca Ani Su Isıtıcısı'nı referans alıp Aboneye'de "söyleyin diğer ev sakinlerine birisi duş alırken TV, Modem, Buzdolabı, Lamba, Telefon Şarj Cihazı, Uydu Cihazı, Tablet, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi ne varsa kapatın, duş süresince de karanlıkta oturun" diyeceğim.

Niye? diye sorulursa "çünkü ben sizin Ana KAKŞ Anma Akımı hesabını yalnızca Ani Su Isıtıcısı'na göre yaptım" diyeceğim. Ve şunu diyeceğim "eskiden lamba mı vardı?"

Sizin hesabınız aşağıdadır:
Ani Su Isıtıcısı Gücü: 7500W
I=P/V
7500/220=34,09
34,09x1,2=40,90
40,90A çıkan sonucu aşağıya doğru yuvarlarız= 40A tamam.
Ben sizin hesap kaynağınızı merak ediyoruz.

Benim hesabım aşağıdadır:
Evin ana KAKŞ 40A, müstakil olarak sadece Ani Su Isıtıcısı 34,09A

40-34,09=5,91A boşluk var o da eşiğe göre boşluk,
o zaman
40X1,5=60
60'ı yukarıya doğru yuvarladığımızda katalogda en yakın değer 63A'dir. 63A mevcut tesisat için idealdir.

Beni en çok rahatsız eden şey sizin yorumlarınız değil, sırf haklı çıkmak adına 40A'li yorumların altına "beğen"i yapan profesyonel kullanıcılar.

Samimi şekilde rahatsız oldum.
 

tüm tesisat için mi ?
63 amper 30mA kaçak akım koruma rölesi mi takıldı ?

sadece şohben için mi ?
63 amper 30mA kaçak akım koruma rölesi takıldı ?

tesisatınz kaç adet k.a.k rölesi var .?
 
Son düzenleme:
Sizin hesaplarınıza göre gidersek Ani Su Isıtıcısı olmayan bir mesken için yalnızca 10A KAKŞ ve Sayaç Sigortası yeterli olacaktır; çünkü böyle bir evde en yüksek alıcı kabaca 2200W Çamaşır Makinesi diyelim.
2200/220=10

Sayaç Panosu'na 10A Otomat, Çıkışına da 10A KAKŞ iş tamamdır, tabii 10A KAKŞ bulursak.
 
su ısıtıcısı 7500 watt sigorta = 7,040 watt kaçak akım rölesi 8,800 waat
bu durumda neyi değiştirmeniz gerekiyor sigorta değişecek kesin yani kaçak akım rölesi şu anlık kalabilir. sigortayı değiştirdikten sonra . tekrar atarsa röle de değişecek. fazla da bilgiye bence şu anlık gerek yoktur.
Baya bir cevap verenler olmuş ben çok geç kalmışım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…