Kaçak Akım Koruma Rölesi

o.sarı

Üye
Katılım
17 Eki 2012
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba arkadaşlar;

Çalıştığım fabrikanın ana girişine iş güvenliği denetimcileri tarafından kaçak akım koruma rölesi bağlanılması isteniyor bu durumda bu röle tipini seçerken fabrikanın toplam çektiği akım değerinin üstünde bir akım değerimi seçmek gerekiyor.Bu sistemi yapmak için hangi tipte bir kaçak akım rölesi veya şalteri kullanmak lazım yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Daha detaylı bilgi vermelisiniz, mesela ana şalterin akım değeri gibi,neticede bu şalteri siz takamazsınız,teknik destek alacaksınız yani..
ve ayrıca hangi seviyede uyarı verecek , ne yapılacak uyarı alınınca ,bunlarında kararlaştırılması gerekiyor..
 
ana şalterin akım değeri 2000 amper montajını kendim yapacağım fakat fabrikada nötr ve toprak hattı çoğu makinede birleştirilmiş buda bir sıkıntı çünkü nötr ve toprak hattını ayırmazsak kaçak akım koruma şalteri devamlı atacak o kadar makinenin de nötr ve toprak hattının ayrılması imkansız gibi bir şey bu rölenin devamlı atmaması için hassasiyet değerleri var mıdır acaba
 
Fabrikanda tek bir k.a.k.r. kullanacağına bütün çıkışlara ayrı ayrı k.a.k.r. kullanman işletmecilik açısından daha isabetli olur. Yarın olur olmadık zamanlarda ana girişe koyacağın k.a.k.r. atar hem arızanı sıkıştıramassın, hem de fabrikanda güç inkıtası yaşarsın. Hatta ana pano çıkışlarınada koyma. Tali dağıtım panolarının çıkışlarına tek tek bütün sigortalarını k.a.k.r. ile değiştir. Böylelikle nötr ve toprak birleştirilmelerinide tek tek k.a.k.r. takarak rahat bir şekilde zamana yayarak yapabilirsin.
 
Fabrikanda tek bir k.a.k.r. kullanacağına bütün çıkışlara ayrı ayrı k.a.k.r. kullanman işletmecilik açısından daha isabetli olur. Yarın olur olmadık zamanlarda ana girişe koyacağın k.a.k.r. atar hem arızanı sıkıştıramassın, hem de fabrikanda güç inkıtası yaşarsın. Hatta ana pano çıkışlarınada koyma. Tali dağıtım panolarının çıkışlarına tek tek bütün sigortalarını k.a.k.r. ile değiştir. Böylelikle nötr ve toprak birleştirilmelerinide tek tek k.a.k.r. takarak rahat bir şekilde zamana yayarak yapabilirsin.
evet bu yöntem daha mantıklı artık bunu müdürlerle oturup karar vereceğiz ama seninde değin gibi bu sorunu tek tek çözmek daha mantıklı artık bütün makinelerin tek tek nötr ve toprak hattını ayırıp her makine panosu için ayrı ayrı kaçak akım koruma şalteri monte edeceğiz teşekkürler sayın engin yılmaz ve sayın elek.
 
2000 amper yük için , K.A.K.R değil trıod bobbın kullanılır.Diğer tavsiyeler dogrudur. Talı panolarda, k.a.k.r akım değerine göre lınye/kollar ayırıp, arızayı mumkun oldugunca kolakalleştirmek, işletmecilik açısından uygun olur.
 
ana dagıtım panosunun gırışleri l1 l2 l3 ve notr toroidal akım trafosundan gecmeli (toprak buna dahıl degıldır )
bobının t1 vt t2 uları toroidal rolenın gereklı klamanslerıyle ırtıbatlandırılmalı gene şartelın gırısınden alınacak bı fazla kumanda otomatından gecırılıp role beslenmelı ..
rolenın com ucuyla koprulenıp role çıkısı ana şalterın actırma bobınıne baglanır
yuksek akımlarda toroidal akım bobını ve rolesıyle koruma yapılır
kolay gelsın
 
toroid akım trafosu kullanman gerekir. merlingerin vigirex rh99m röleyi kullanabilirsin bağlantı ;toroid trafo uçlar rölenin t1 t2 uçları olacak şekilde bağla kumanda ucunuda rölenin alt kısmında bulunan kontak uclarına bağlayıp kontak çıkışınıda mevcut panodaki ana kompakt şartelin içine takacağın mx açtırma bobinine bağlaman gerekli. röle ayarı basittir ayarladığın kaçak akım değerine göre kompakt şarteli açtıracaktır daha açıklayıcı olması açısından devre bağlantı şemasını çizip yollucam kolay gelsin detaylar için mail atabilirsin..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba arkadaşlar;

Çalıştığım fabrikanın ana girişine iş güvenliği denetimcileri tarafından kaçak akım koruma rölesi bağlanılması isteniyor bu durumda bu röle tipini seçerken fabrikanın toplam çektiği akım değerinin üstünde bir akım değerimi seçmek gerekiyor.Bu sistemi yapmak için hangi tipte bir kaçak akım rölesi veya şalteri kullanmak lazım yardımcı olursanız sevinirim.
Sayın Sarı;
Fabrikada ki topraklama sistemi nasıldır.T-T sistemlerde K.A.K rölesi kullanma zorunluluğu;TN-S sistemde K.A.K rölesi zorunluluğu yok diye biliyorum.Ama kesin olarak bilmemekteyim,araştırmanız lazım.Topraklam sistemini ölçtürüyorsanız zaten bilmeniz gerekir, her sene ölçtürmeniz lazım.Kısaca,TN-S sistemde,sigortanın tepkime süresi daha hızlı.Kolay gelsin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,876
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst