kaçak akım koruma anahtarında bağıl nem değeri

Katılım
18 Kas 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
herkese iyi çalışmalar
bir işimizde kullanmak için burası bodrum kat ve daha önce su basmış bundan dolayıda %80 civarında nem oranı var.kaçak akım koruma anahtarı(300mA 40A 4 kutup) kullanılması gerekiyor ama daha önce bu nemden dolayı kaçak akımlar çalışmamış ve arızalanmış.:(
Kaçak akımlar içim maksimum bağıl nem değeri nedir.Nemden dolayı çalışması etkilenirmi.Teşekkürler şimdiden
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Federal =
Montaj pozisyonu : Serbest
Rak›m : 2000 m (max)
Ba¤›l Nem : %50 (40oC) , %90 (20oC)
Çevre s›cakl›¤› : -5oC ile +40oC aras›
Kirlilik derecesi : II
Koruma s›n›f› : IP20

http://www.federal.com.tr/tr/v2/Katalog/7-Kacak_akim_koruma_salterleri.pdf

Schneider:
Çevre
Tropik çevre kosulları: islem 2 (bagıl nem: %95, 55 0C’de)
Çalısma sıcaklıgı:
AC sınıf: -50C ~ +400C
A sınıfı, si ve SiE tip: -250C ~ +400C

http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/multi9-RCCB-KK.pdf
 