kısa devre tespiti

kiki6985

Üye
Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
39
İletim hatlarında oluşan kısa devrenin yerini tespit için bir formül kullanılıyor mu ? Mesala 9 KM lik bir iletim hattında kısa devre meydana geldi ve kesici açtı. Bunun için tüm direkleri teker teker kontrol etmek mi gerekli yoksa yaklaşık olarak kısa devrenin oluştuğu direk tayin edilebilir mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
iletim hattı derken 154KV ve üstünden mi bahsediyorsun ?
 
34KV'luk iletim hattı
 
ENH larında meydana gelen kısa devre arızalarının tespiti için, ana hattan branşman alan müşteriler ayrılır hat boşta tekrar denenir.tekrar arıza devam ediyorsa bellirli aralıklara konulan ayrıcılar açılır ve hat tekrar denenir. eğer sistemde belirli aralıklarla ayırıcı konulmamış ise hat sonundan başlayarak durdurucu direklerdeki fiziksel irtibatlar(jumper lar) sökülür böylece arızanın alanı daraltılmış olur ve hat kesicisi tekrar kapatılarak arızalı direk tespit edilir.
 