Jeneratör topraklamasi

musa217

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
205
Puanları
1
Konum
Usa
Mrb 900 Kva bir jeneretore nasıl bir topraklama yapılır ve dağıtım panosu ile nasıl irtibatla dirilir detaylı anlatacak üstad karı bekliyorum tartisalim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gördüğüm kadarı ile ülkemizde bir çok farklı uygulama yapılıyor. Mesela Genset koruma topraklamasını münferit olarak yapıp, Şebeke nötrlerini transfer ponosuna giden jeneratör güç kablosu nötr iletkeni üzerinden birleştirenler var. Nötrleri de transfer şalterleri üzerinden transfer edenler var.
Benim bildiğim uyguladığım ise; Genset gövdesi yük bölgesi koruma topraklamasına dahil edilmelidir.
Genset yıldız noktası aynı trafolar veya AG dağıtım panolarındaki gibi 20 m uzaklıkta işletme topraklaması yapılmalıdır.
Şebeke ve Genset nötrleri birleştirilebilir. Transfer şalterleri dört kutuplu ise birleştirmemeyi tercih ederim.
Birleştirilsede birleştirilmesede kaçak akım koruma düzeneklerinin hatalı çalışmasını önlemek için Genset üzerindeki iç ihtiyaç ( kumanda fazı, ceket suyu ısıtıcısı, akü şarj cihazı gibi) ve transfer panosundaki iç ihtiyacın ( kumanda fazı , havalandırma fanı, pano ısıtıcısı gibi) bağlantıların fazını nereden alıyorsa nötrünüde aynı kaynaktan alması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Mrb 900 Kva bir jeneretore nasıl bir topraklama yapılır ve dağıtım panosu ile nasıl irtibatla dirilir detaylı anlatacak üstad karı bekliyorum tartisalim
Kastettiğiniz işletme topraklaması ise ya şalterlerinizi nötr kesmeli yani dört kutuplu kullanacaksınız yahut dört kutuplu şalter kullanmıyorsanız işletme topraklamasını ayrı tesis etmelisiniz. Koruma topraklamasını kastediyorsanız çok uzak bir noktada değilse koruma topraklaması alacağınız nokta herhangi bir noktadan alabilirsiniz yahut ayrı topraklama kazığı veya levhası ile müstakil yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,837
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst