Arkadaşlar merhaba

1600 kVA standy by Jeneratör den kablo ile Ana dağıtım panosuna gidicez.

1. Ana dağıtım panosunda sadece 1 pano jeneratör için ayrılacaktır. Burda giriş şalteri 2500A olacaktır. Şebeke + Jeneratör PLC kısmı bu pano üzerinde yapılacaktır.
2. Jeneratör ve Ana dağıtım panosu arasındaki uzaklık 13-14 Metredir.


Jeneratörden ana dağıtım panosuna kaç kablo çıkmamız gerekiyor ? Kesiti ne olmalıdır ? Ayrica kablonun iletkenleri çok iletkenlimi tek iletkenlimi olmalıdır ?

Kolon şeması ve yerleşim planlarına ihtiyaç duyarsanız ekte indirebilirsiniz.


Görüşlerinizi bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Kolon Şeması ve Yerleşim Planı.rar
    6.3 MB · Görüntüleme: 62
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Faz başına 12 adet 240 mm2 NYY çekme-
niz gerekir.Nötr için 9 adet ! yeter.
 
yani toplamda 12 adet 1x240 NYY faz ve 9 adet 1x240 NYY nötr için mi olacak ?
 
36 adet fazlar için ( 3×12 ),9 adet nötr için
olmak üzere 45 adet 1x240 mm2 NYY
kablo.
 
45 Adet 1x240 kablo sayısı çok fazla. eminmisiniz?
 
Montajın doğru ! ve iyi yapılacağından eminseniz,fazlar için 9 adet,nötr
için 6 adet olabilir.Yani,33 adet 1x240 mm2 NYY kullanmanız gerekir.
 
Son düzenleme:
5(4x240+1x120) çeksek yeterlimi ? 1x120 lerde nötr için
 
Yokmu net olarak bana hesabı göstererek kesit ve kablo adedini vericek ? Yardiminizi bekliorm
 