Jeneratör seçimi

adiga

Üye
Katılım
23 Ocak 2009
Mesajlar
79
Puanları
3
Yaş
30
merhaba üstadlar,
tarlamıza zeytin ekili ve su kuyusu açtık. su 120 metrede.
bunun hesaplamalarını yaptırdık buna göre 25Hp 18,5 kw dalgıç pompa gerekiyor.

fakat su kuyusuna elektrik alamadık. bizde jeneratörle sulama yapmak istiyoruz.
bunun için kaç kw jeneratör gerekiyor ve ne kadar mazot yakar.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,232
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
İlerde sorun çıkmaması yönünden,seçimi,je-
neratör firması ile yapmanızda yarar var.An-
cak,bilgi yönünden,genelde,motor gücünün
3 katı olarak tavsiye ediliyor.Çalıştırmayı,sü-
rücü ile düşünmeniz halinde,aynı güç jenera-
tör seçilebilir.Yinede,jeneratör firması ile be-
raber seçmenizi öneririm.Mazot tüketimi,je-
neratör gücünün % 20 si civarında olur tam
yük hali için.Yani,jen. gücü 100 kva ise,saat-
lik yakıt tüketimi 20 litre denebilir.
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,099
Puanları
558
Yaş
35
alıştırmayı,sü-
rücü ile düşünmeniz halinde,aynı güç jenera-
tör seçilebilir
Peki bu yeni çıkan softstarter lar hakkında ne dersin baba . Sürücü de olduğu gibi 1 katı akımla kalkış yapılabiliyormuş .
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,232
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
Peki bu yeni çıkan softstarter lar hakkında ne dersin baba . Sürücü de olduğu gibi 1 katı akımla kalkış yapılabiliyormuş .

Böyle bir doküman görmedim.Varsa,ben de
öğrenmiş olurum.
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,099
Puanları
558
Yaş
35
Son düzenleme:

kral kobra

Paylaşımcı üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
306
Puanları
108
Konum
KOCAELİ
Peki bu yeni çıkan softstarter lar hakkında ne dersin baba . Sürücü de olduğu gibi 1 katı akımla kalkış yapılabiliyormuş .
Softstarterlerle yıldız/üçgen yol vericiler arasında kaydadeğer bir fark yoktur. Son modeli görmedim ama en iyisi bile 2 katı akim çeker yildiz/üçgende de 2-3 katı. Jeneratörcü arkadaşım o softarteri icat edeni diye sürekli söver :D
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,388
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Dızel motorlarda, hp basına saatde 75 gram/saat diye bir bilgi aklımda kalmıs. Sıze, 3 mıslı buyuklukte generatör secildiğinde, 75 hp X 0.75 gram =yaklaşık 55 lıtre cıkabilir. Bu, motorun randımanı bakımı, tam yukte calışa durumlarına göre + - yapabilir
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,232
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
O sofystarteri yeni duydum.Simens,ABB,Sch-
neider,Eaton,Legrand,Danfoss ve diğerleri nal toplamışta haberimiz olmamış.:p
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
103,210
Mesajlar
725,895
Kullanıcılar
384,556
Son üye
Rodfayder

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Üst